Алексей Сан 0 Опубликовано 26 Июля 2011 Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от предполагаемого уровня воды в шахте необходимо вклеивать тройник у дюрсо? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
dimych 18 Опубликовано 26 Июля 2011 Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от предполагаемого уровня воды в шахте необходимо вклеивать тройник у дюрсо? Заранее спасибо! Тройник следует не вклеить, а посадить на фум ленту например, сделать эту часть разборной и регулировать высоту (муфту на трубе предусмотреть просто). Ну и мне кажется вообще весь верх дюрсо не стоит склеивать, должна быть возможность все это разбирать, регулировать, наращивать, подбирать "глубину" носика дюрсо. Уровень такой, какой вам понравится Я пока настраивал у себя дюрсо несколько раз менял высоту тройника- от почти у самого верха, до глубоко в шахте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Michail 1 Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от предполагаемого уровня воды в шахте необходимо вклеивать тройник у дюрсо? Заранее спасибо! Высота уровня воды в шахте будет примерно по центру переливного уголка. А разницу уровня банки и шахты выбирают обычно в пределах 1-5 см. Изменено 26 Июля 2011 пользователем Michail (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Romario_s 6 Опубликовано 26 Июля 2011 Высота уровня воды в шахте будет примерно по центру переливного уголка. А разницу уровня банки и шахты выбирают обычно в пределах 1-5 см. У меня дюрсо сантиметров на 10 ниже гребенки. Весь тройник утоплен в воде, иначе, если сделать как у вас, раздаются унитазные звуки. Перепад 5-7 см. А вообще лучше сразу поставить проходную муфту с цанговым зажимом, чтобы потом не мучаться и без проблем отрегулировать нужную высоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Сан 0 Опубликовано 26 Июля 2011 Спасибо всем! Так что получается, если тройник полностью погружён под воду. то мы избавляемся от унитазного звука? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 26 Июля 2011 У меня дюрсо сантиметров на 10 ниже гребенки. Весь тройник утоплен в воде, иначе, если сделать как у вас, раздаются унитазные звуки. Перепад 5-7 см. А вообще лучше сразу поставить проходную муфту с цанговым зажимом, чтобы потом не мучаться и без проблем отрегулировать нужную высоту. Это что-то не так... Или сделано или отрегулировано. Спасибо всем! Так что получается, если тройник полностью погружён под воду. то мы избавляемся от унитазного звука? Нет. Это неправильно. Тройник НЕ ДОЛЖЕН быть погружен под воду. Уровень воды - по середине ответвления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Сан 0 Опубликовано 26 Июля 2011 Это что-то не так... Или сделано или отрегулировано. Нет. Это неправильно. Тройник НЕ ДОЛЖЕН быть погружен под воду. Уровень воды - по середине ответвления. Из этого следует: на какой высоте клеишь тройник, то на его середине будет уровень воды в шахте! Если туплю поправьте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 26 Июля 2011 Из этого следует: на какой высоте клеишь тройник, то на его середине будет уровень воды в шахте! Да. Но как уже писали выше - не надо его клеить. Его достаточно просто одеть на трубу. А труба на цанговом соединении в шахте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Romario_s 6 Опубликовано 26 Июля 2011 Это что-то не так... Или сделано или отрегулировано. Нет. Это неправильно. Тройник НЕ ДОЛЖЕН быть погружен под воду. Уровень воды - по середине ответвления. Дюрсо на 32-й трубе, далее муфта 32-я проходная цанговая из бона-пласта, далее заужение до 25, 25-й вентиль, после него заужение до 20 и в самп. Никаких углов и поворотов нет. Если вода будет в шахте находиться посередине тройника, то унитазных звуков нет как таковых, если правильно отрегулировать крантик подачи воздуха на шляпке, но в самп пролетают пузырьки воздуха, это раздражает, поскольку банка в спальне и еще из-за пузырьков солевые брызги в сампе. Полностью бесшумно и без пузырей и меня только так работает, как я описал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 26 Июля 2011 Дюрсо на 32-й трубе, далее муфта 32-я проходная цанговая из бона-пласта, далее заужение до 25, 25-й вентиль, после него заужение до 20 и в самп. Никаких углов и поворотов нет. Если вода будет в шахте находиться посередине тройника, то унитазных звуков нет как таковых, если правильно отрегулировать крантик подачи воздуха на шляпке, но в самп пролетают пузырьки воздуха, это раздражает, поскольку банка в спальне и еще из-за пузырьков солевые брызги в сампе. Полностью бесшумно и без пузырей и меня только так работает, как я описал. Это не дюрсо уже. Это некоторый подогнанный под производительность прямой слив. Можно убрать все тройники и около и тупо торчащую трубу в шахте поставить - ничего не изменится. Плохо саморегулируется + очень чувствительно к засорам ввиду малых проходных диаметров (наверняка краны сильно поджаты). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Сан 0 Опубликовано 27 Июля 2011 А труба на цанговом соединении в шахте. Это муфта которая разбирается? зачем мне разбирать дюрсо?????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Сан 0 Опубликовано 27 Июля 2011 1. Теперь поясните ПЛЗ по кранику. Им мы устраняем шум издаваемый воздухом? или есть ещё какое то назначение? 2. Зачем нужен аварийный слив я догадываюсь. Его внешний вид -это прямая труба кромка которой находится на уровне шахты? Нужны на нём краны и ставить ли разборную муфту? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Romario_s 6 Опубликовано 27 Июля 2011 Это не дюрсо уже. Это некоторый подогнанный под производительность прямой слив. Можно убрать все тройники и около и тупо торчащую трубу в шахте поставить - ничего не изменится. Плохо саморегулируется + очень чувствительно к засорам ввиду малых проходных диаметров (наверняка краны сильно поджаты). Возможно, но по другому ничего не получилось, были булькающие звуки и пузыри в сампе. Убил на это целые выходные и пришел только к такому варианту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
полина родионова 35 Опубликовано 27 Июля 2011 (изменено) зачем мне разбирать дюрсо?????? )) Во-первых, потому, что дюрсо будет работать и так (не на клеевом соединении), а во-вторых, при необходимости прочистить эти элементы, их легко снять и поставить на место. 2. Зачем нужен аварийный слив я догадываюсь. Его внешний вид -это прямая труба кромка которой находится на уровне шахты? Нужны на нём краны и ставить ли разборную муфту? Не обязательно на уровне шахты, просто выше основного слива. Так как это именно аварийный слив, то носик дюрсо на нем не нужен. http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=13307 Изменено 27 Июля 2011 пользователем полина родионова (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тимофей 104 Опубликовано 29 Июля 2011 А если я собираюсь отверстие сбоку сверлить, как мне расчитать высоту где его сверлить :tuplu: чтобы сразу не окараться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей Сан 0 Опубликовано 31 Июля 2011 Спасибо! теперь всё встало на свои места! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
PriZ 0 Опубликовано 8 Августа 2011 А если я собираюсь отверстие сбоку сверлить, как мне расчитать высоту где его сверлить :tuplu: чтобы сразу не окараться тоже задался этим вопросом но как я понял - почти в любом) через верх шахты вода переливается в шахту, шахта наполняется до слива и уходит в слив. в целом вроде так но могу что то упустить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Тимофей 104 Опубликовано 11 Августа 2011 (изменено) тоже задался этим вопросом но как я понял - почти в любом) через верх шахты вода переливается в шахту, шахта наполняется до слива и уходит в слив. в целом вроде так но могу что то упустить уже просверлил , шахта 15на15, посередине шахты на глаз, аквариум вне спальной зоны, шум не страшен, зато опыт появляется Изменено 11 Августа 2011 пользователем Тимофей (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Михаил Turbo 8 Опубликовано 10 Ноября 2011 ребят подскажите по штуцеру для воздуха на шляпке дюрсо, для чего служит? какого диаметра он должен быть? просто забрал банку и все фиттинги, а там этот штуцер пластиковый стоял и он сломан, мне даже кажется у предыдущего хозяина из-за него дюрсо и не работал, потому что вода сливалась через аварийку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
yuri926 63 Опубликовано 10 Ноября 2011 Это не дюрсо уже. Это некоторый подогнанный под производительность прямой слив. Можно убрать все тройники и около и тупо торчащую трубу в шахте поставить - ничего не изменится. Плохо саморегулируется + очень чувствительно к засорам ввиду малых проходных диаметров (наверняка краны сильно поджаты). А в Дюрсо краны не зажаты? И разве Дюрсо лучше саморегулируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Михаил Turbo 8 Опубликовано 12 Ноября 2011 подскажите плиз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 12 Ноября 2011 ребят подскажите по штуцеру для воздуха на шляпке дюрсо, для чего служит? какого диаметра он должен быть? просто забрал банку и все фиттинги, а там этот штуцер пластиковый стоял и он сломан, мне даже кажется у предыдущего хозяина из-за него дюрсо и не работал, потому что вода сливалась через аварийку. Обычный воздушный краник. Как на компрессорах подачи воздуха. Служит для "частичного управляемого рассифонивания". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Михаил Turbo 8 Опубликовано 13 Ноября 2011 а какое отверстие должно быть внутри +- ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 13 Ноября 2011 а какое отверстие должно быть внутри +- ? Не понял вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение