Пресноводные В аквариумистике используется относительно небольшое количество видов улиток. Чаще всего их наличие носит декоративный характер. Но, безусловно, улитки приносят и пользу. Прежде всего, эти труженики объедают низшие сорные водоросли, которые, создавая плёнку на стёклах и декорациях, портят внешний вид аквариума. Также улитки подъедают остатки корма, оставшиеся после обильного кормления, не давая портится воде.

Кольчужные сомы

Рыбы без кольчуги

Рыбья кольчуга

Рекомендуемые сообщения

Добрый всем вечер.

 

При разработке вентиляции САМПового пространства столкнулся со следующей делемой:

-тумба размерами 1800х600х1000,там стоит куча оборудования(пенник,масса контроллеров,КМ,КР и свет в виде 150 Ваттного МГ светильника).Размеры сампа 1700х45х50 и в нем плещеться около 200 л воды.

 

Тумба с невидимых сторон обшита алюпромом и звукоизолирована пеноизолом на самоклеящейся основе.С фасадной стороны - дубовые фасады с тройной пропиткой от влаги,шумоизоляцией и покрытием лака.

 

Вентиляцию хочу сделать в целях уменьшения нагрева воздуха и влажности.

 

Теперь,собственно,вопрос:

первоначально я планировал вывести из нижней части тумбы пластиковый короб,встроить в него стокубовый вентилятор,продолбать дыру в стене и выпустить всё это дело на улицу.....купил вентилятор,включил и понял что он шумит и что его будет очень хорошо слышно в комнате (а она у меня спальная).Кроме того,зимой в вентиляционный канал может попадать снег и уж точно будет попадать холодный воздух и уличный шум....И я стал подумывать чтобы устроить "сквознячек" на базе бесшумных регулируемых компьютерных вентиляторах.

 

Что скажате? Эта идея достойна воплощения или лучше все таки долбить стену?

 

 

 

 

 

P.S. ....влажность воздуха в квартире без запущенного акваса колеблится от 16 до 25 % и имеются потребители влажности в виде кучи домашних цветков в разнокалиберных горшках)) + деревянная мебель и паркет (слышал что норма влажности составляет 45-65%).

 

 

 

С уважением,Владимир.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Дайте более точные данные по тепловыделению. Что там еще греет кроме светильника? Холодильника нету?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Холодильник ТИТАН-2000 стоит снаружи.

В САМПовом отделении: пенник на базе OR3500 (65Вт),возврат Лагуна (80Вт),автодолив тюнз+КМ,PH-компьютер+КР, PH-контроллер, LF-контроллер, T-контроллер, WAVE-процессор,3 таймера.

В дальнейшем планируется поставить баллинг-установку от ГроТека на 3 помпы.

Вот еще не решил как установить помпу на холодильник-снаружи или засунуть её в САПМ....Да и вообще с этой помпой одни вопросы....она качает постоянно,а холодильник может включиться раз в сутки,а то и реже.....выходит что понапрасну тратиться ресурс,енергия и выделяется лишнее тепло?

 

Вот и все моё оборудование.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

В общем, если считать, что тепловыделение в тумбе у вас 300 вт. (по факту меньше), то чтобы обеспечить дельту по температуре воздуха в тумбе Х градусов (относительно воздуха в комнате), вам нужно прогонять через тумбу У кубометров воздуха в час.

Вот для разных дельт:

5 градусов - 174 кубометра воздуха в час

7 градусов - 124 кубометра воздуха в час

10 градусов - 87 кубометров воздуха в час

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

 

P.S. ....влажность воздуха в квартире без запущенного акваса колеблится от 16 до 25 % и имеются потребители влажности в виде кучи домашних цветков в разнокалиберных горшках)) + деревянная мебель и паркет (слышал что норма влажности составляет 45-65%).

С уважением,Владимир.

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

В общем, если считать, что тепловыделение в тумбе у вас 300 вт. (по факту меньше), то чтобы обеспечить дельту по температуре воздуха в тумбе Х градусов (относительно воздуха в комнате), вам нужно прогонять через тумбу У кубометров воздуха в час.

Вот для разных дельт:

5 градусов - 174 кубометра воздуха в час

7 градусов - 124 кубометра воздуха в час

10 градусов - 87 кубометров воздуха в час

 

Спасибо за формулы.Ответ более чем изчерпывающий.

Но на повестке дня остается вопрос-"Долбить стену и вести за 1,5 метра воздуховод на улицу или поставить пару куллеров на выдув в комнату?"

Информация по помещению: дом панельный с высотой потолков 2,85 м,общая площадь помещения где находится аквариум(имееться ввиду помещение без перегородок и дверей) - 32 кв.м.

Просто вентиляционный короб идущий по полу......хоть и тщательно замаскированный и в дальнем углу......вобщем все это выглядит удручающе :tuplu:

 

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Высохший грунт потребляет влагу из воздуха.

Сейчас на улице идет дождь.Влажность на улице - 99% при темп.+3.В это время в квартире влажность - 28% при темп.+23.

Показания считаны с немецкой миниметеостанции.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

Высохший грунт потребляет влагу из воздуха.

Сейчас на улице идет дождь.Влажность на улице - 99% при темп.+3.В это время в квартире влажность - 28% при темп.+23.

Показания считаны с немецкой миниметеостанции.

Если Вы растения вообще не поливаете, тогда он немного поглощает. А если все-таки поливаете, тогда наоборот (Причем почти вся эта вода оказывается в комнате).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо за формулы.Ответ более чем изчерпывающий.

Но на повестке дня остается вопрос-"Долбить стену и вести за 1,5 метра воздуховод на улицу или поставить пару куллеров на выдув в комнату?"

Не вижу смысла долбить стену в данном случае...

Вот если бы холодильник стоял в тумбе, то кулерами было бы не просто из тумбы тепло отвести... Их бы понадобилось очень много.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Мне кажется, что влажность в комнате не сильно изменится, если вывести воздух из-под тумбы.