Мне «Мне продали больную рыбу!» - или бывает ещё радикальнее: «Этот магазин торгует больной рыбой!» Может ли такое быть? Теоретически - может, хотя ни один зоомагазин не станет этого делать намеренно. Если не верите, попробуйте набросать (хотя бы в общих чертах) бизнес-план по торговле заведомо больной рыбой. Сразу станет ясно, что этот план к процветанию не приведет. По понятным причинам (прямые убытки от падежа, репутационные издержки) зоомагазины стараются с больной рыбой дела не иметь и её не продавать.
Группа ученых разных стран недавно выпустила статью, где сделана попытка разобраться в эволюции и путях распространения морских коньков с помощью их генома.

Рекомендуемые сообщения

Добрый всем вечер.

 

При разработке вентиляции САМПового пространства столкнулся со следующей делемой:

-тумба размерами 1800х600х1000,там стоит куча оборудования(пенник,масса контроллеров,КМ,КР и свет в виде 150 Ваттного МГ светильника).Размеры сампа 1700х45х50 и в нем плещеться около 200 л воды.

 

Тумба с невидимых сторон обшита алюпромом и звукоизолирована пеноизолом на самоклеящейся основе.С фасадной стороны - дубовые фасады с тройной пропиткой от влаги,шумоизоляцией и покрытием лака.

 

Вентиляцию хочу сделать в целях уменьшения нагрева воздуха и влажности.

 

Теперь,собственно,вопрос:

первоначально я планировал вывести из нижней части тумбы пластиковый короб,встроить в него стокубовый вентилятор,продолбать дыру в стене и выпустить всё это дело на улицу.....купил вентилятор,включил и понял что он шумит и что его будет очень хорошо слышно в комнате (а она у меня спальная).Кроме того,зимой в вентиляционный канал может попадать снег и уж точно будет попадать холодный воздух и уличный шум....И я стал подумывать чтобы устроить "сквознячек" на базе бесшумных регулируемых компьютерных вентиляторах.

 

Что скажате? Эта идея достойна воплощения или лучше все таки долбить стену?

 

 

 

 

 

P.S. ....влажность воздуха в квартире без запущенного акваса колеблится от 16 до 25 % и имеются потребители влажности в виде кучи домашних цветков в разнокалиберных горшках)) + деревянная мебель и паркет (слышал что норма влажности составляет 45-65%).

 

 

 

С уважением,Владимир.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Дайте более точные данные по тепловыделению. Что там еще греет кроме светильника? Холодильника нету?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Холодильник ТИТАН-2000 стоит снаружи.

В САМПовом отделении: пенник на базе OR3500 (65Вт),возврат Лагуна (80Вт),автодолив тюнз+КМ,PH-компьютер+КР, PH-контроллер, LF-контроллер, T-контроллер, WAVE-процессор,3 таймера.

В дальнейшем планируется поставить баллинг-установку от ГроТека на 3 помпы.

Вот еще не решил как установить помпу на холодильник-снаружи или засунуть её в САПМ....Да и вообще с этой помпой одни вопросы....она качает постоянно,а холодильник может включиться раз в сутки,а то и реже.....выходит что понапрасну тратиться ресурс,енергия и выделяется лишнее тепло?

 

Вот и все моё оборудование.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

В общем, если считать, что тепловыделение в тумбе у вас 300 вт. (по факту меньше), то чтобы обеспечить дельту по температуре воздуха в тумбе Х градусов (относительно воздуха в комнате), вам нужно прогонять через тумбу У кубометров воздуха в час.

Вот для разных дельт:

5 градусов - 174 кубометра воздуха в час

7 градусов - 124 кубометра воздуха в час

10 градусов - 87 кубометров воздуха в час

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

 

P.S. ....влажность воздуха в квартире без запущенного акваса колеблится от 16 до 25 % и имеются потребители влажности в виде кучи домашних цветков в разнокалиберных горшках)) + деревянная мебель и паркет (слышал что норма влажности составляет 45-65%).

С уважением,Владимир.

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

В общем, если считать, что тепловыделение в тумбе у вас 300 вт. (по факту меньше), то чтобы обеспечить дельту по температуре воздуха в тумбе Х градусов (относительно воздуха в комнате), вам нужно прогонять через тумбу У кубометров воздуха в час.

Вот для разных дельт:

5 градусов - 174 кубометра воздуха в час

7 градусов - 124 кубометра воздуха в час

10 градусов - 87 кубометров воздуха в час

 

Спасибо за формулы.Ответ более чем изчерпывающий.

Но на повестке дня остается вопрос-"Долбить стену и вести за 1,5 метра воздуховод на улицу или поставить пару куллеров на выдув в комнату?"

Информация по помещению: дом панельный с высотой потолков 2,85 м,общая площадь помещения где находится аквариум(имееться ввиду помещение без перегородок и дверей) - 32 кв.м.

Просто вентиляционный короб идущий по полу......хоть и тщательно замаскированный и в дальнем углу......вобщем все это выглядит удручающе :tuplu:

 

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Цветы не понижают влажность, а повышают!

Высохший грунт потребляет влагу из воздуха.

Сейчас на улице идет дождь.Влажность на улице - 99% при темп.+3.В это время в квартире влажность - 28% при темп.+23.

Показания считаны с немецкой миниметеостанции.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

 

 

Высохший грунт потребляет влагу из воздуха.

Сейчас на улице идет дождь.Влажность на улице - 99% при темп.+3.В это время в квартире влажность - 28% при темп.+23.

Показания считаны с немецкой миниметеостанции.

Если Вы растения вообще не поливаете, тогда он немного поглощает. А если все-таки поливаете, тогда наоборот (Причем почти вся эта вода оказывается в комнате).

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо за формулы.Ответ более чем изчерпывающий.

Но на повестке дня остается вопрос-"Долбить стену и вести за 1,5 метра воздуховод на улицу или поставить пару куллеров на выдув в комнату?"

Не вижу смысла долбить стену в данном случае...

Вот если бы холодильник стоял в тумбе, то кулерами было бы не просто из тумбы тепло отвести... Их бы понадобилось очень много.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Мне кажется, что влажность в комнате не сильно изменится, если вывести воздух из-под тумбы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...