Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 (изменено) Доброе время суток всем форумчанам. Хочу с вами посоветоваться. Решил подключить к бесперебойному питанию возврат, пенник, кальциевый реактор и авто-долив. Примерно вышло 200Вт. В квартире имеется котел, который тоже хотелось бы подключить. В общем получилось 400 Вт. Вот сейчас весь в размышлениях. Что лучше выбрать инвертор или ИБП и какой емкости. Изменено 4 Февраля 2010 пользователем Greenovich (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 4 Февраля 2010 Доброе время суток всем форумчанам. Хочу с вами посоветоваться. Решил подключить к бесперебойному питанию возврат, пенник, кальциевый реактор и авто-долив. Примерно вышло 200Вт. В квартире имеется котел, который тоже хотелось бы подключить. В общем получилось 400 Вт. Вот сейчас весь в размышлениях. Что лучше выбрать инвертор или ИБП и какой емкости. Надо брать или то или то, но как минимум двойной запас по мощности и обязательно с синусом на выходе. На забываем, что в описании упсов и инверторов указывают не Вт а ВА (Вольт-Амперы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 (изменено) А есть ли какая-то разница в практическом применении между ИБП и инвертором ? Изменено 4 Февраля 2010 пользователем Greenovich (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 4 Февраля 2010 А есть ли какая-то разница в практическом применении между ИБП и инвертором ? Нету. Это просто конструктивные особенности, не больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 А шум?? Задержка включения?? или может быть еще какие-нибудь преимущества связанные с конструкцией того либо другого? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 4 Февраля 2010 А шум?? Задержка включения?? или может быть еще какие-нибудь преимущества связанные с конструкцией того либо другого? Задержки есть и у инвертора и у упсов (кроме он-лайновых). Шум зависит от конструкции и применяемых вентиляторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 (изменено) Андрей , спасибо! Пытался разобраться сам ,нашел в нете калькулятор и внес данные Мишиной системы из соседней темы про бесперебойники. Получилась ерунда....действительно теория без практики безполезна! Или всё таки инверторные лучше? Забив в таблицу Мишины показания электричество должно хватить на 8 часов, а Мише хватило на три...... :tuplu: Или этим калькуляторам нельзя доверять? Изменено 4 Февраля 2010 пользователем Greenovich (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 Вот скрин того расчета в калькуляторе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 4 Февраля 2010 Ерунда эти все калькуляторы. У всех приборов кпд разный и может отличаться на 10-20 процентов. Калькулятор этого знать не может. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 4 Февраля 2010 Андрей , спасибо! Пытался разобраться сам ,нашел в нете калькулятор и внес данные Мишиной системы из соседней темы про бесперебойники. Получилась ерунда....действительно теория без практики безполезна! Или всё таки инверторные лучше? Забив в таблицу Мишины показания электричество должно хватить на 8 часов, а Мише хватило на три...... :tuplu: Или этим калькуляторам нельзя доверять? Поставив аккумулятор в 2 раза большей ёмкости, вы не добьётесь линейного двухкратного увеличения времени работы от батарей. Большинство подобных калькуляторов это не учитывают. Ерунда эти все калькуляторы. У всех приборов кпд разный и может отличаться на 10-20 процентов. Калькулятор этого знать не может. +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 4 Февраля 2010 Так и знал =)) А как тогда правильно произвести расчет? Просто недавно отключили свет чуть меньше чем на 12 часов. Хочется обеспечить электричеством систему во время следующего такого сбоя. Выбрал такой ИБП http://www.megazin.org.ua/genius/items/ups...-1000LE-On-Line какие и сколько аккумуляторы подобрать к нему чтобы потянуло 400вт. и 12 часов работы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lev 1,638 Опубликовано 4 Февраля 2010 На такие длительные отключения нужен генератор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 4 Февраля 2010 Так и знал =)) А как тогда правильно произвести расчет? Просто недавно отключили свет чуть меньше чем на 12 часов. Хочется обеспечить электричеством систему во время следующего такого сбоя. Выбрал такой ИБП http://www.megazin.org.ua/genius/items/ups...-1000LE-On-Line какие и сколько аккумуляторы подобрать к нему чтобы потянуло 400вт. и 12 часов работы? Выбор, на мой взгляд, не плохой. Люксеон - Китай, но хозяева бренда - одесситы и модельным рядом там занимаются толковые инженеры. То, что он-лайн модель - тоже хорошо. А вот про аккумуляторы... Тут не угадаешь. КПД не известен. Кроме того у того же Люксеона аккмуляторов одной ёмкости 3 вида - Гель, Мультигель и еще какой-то. Разная цена и долговечность и конструктивные особенности. Всё это влияет на время работы. Идеально - взять попробовать какие-то . Поставить эксперимент. Еще один вариант (учитывая что они совсем недешевые) - купить максимально, которые можете себе позволить. Например 1 аккум 200Ач Люксеон стоит около 200$. Вам надо 3. На такие длительные отключения нужен генератор. Согласен, но установка его в кваритире - на балконе или еще где сопряжена с трудностями. Если балкон застеклен, то надо обеспечить приток воздуха и выхлоп. Также надо где-то хранить канистру с бензином. А это уже пожароопасно. Сам думал про небольшую Хонду 2кв. Но пока не решаюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bbasil 11 Опубликовано 4 Февраля 2010 ИМХО для наших нужд, аквариумных, ИБП это сплошное излишество, Николай Sleepy рассказывал и показывал небольшой инвертер, который тупо 12(24)VDC гонит в 220VAC с неплохим КПД. К нему покапаются АКБ, тупое зарядное устройство и два реле. За те деньги что стоит УПС можно весь балкон заставить АКБ и помпы 24 часа будут на них работать нашел тему http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?ac...=22&t=15115 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 5 Февраля 2010 ИМХО для наших нужд, аквариумных, ИБП это сплошное излишество, Николай Sleepy рассказывал и показывал небольшой инвертер, который тупо 12(24)VDC гонит в 220VAC с неплохим КПД. К нему покапаются АКБ, тупое зарядное устройство В той штуке что я показывал - зарядное устройство было очень умное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
bbasil 11 Опубликовано 5 Февраля 2010 В той штуке что я показывал - зарядное устройство было очень умное. А не суть важно идея в том что-бы не выкидывать деньги на ненужный функционал заложенный в УПСах. Ну какая разница помпе и аквариуму что даже пусть на ЦЕЛУЮ ОГРОМНУЮ секунду лепестричесва не будет ??? никто и не заметит даже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 5 Февраля 2010 Например 1 аккум 200Ач Люксеон стоит около 200$. Не подскажите где можно его купить по такой цене? =) В той штуке что я показывал - зарядное устройство было очень умное. Буду благодарен, если поделитесь схемкой этого очень умного устройства? =) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 5 Февраля 2010 Не подскажите где можно его купить по такой цене? =) Сори, опечатался. ПисАл про цену 100Ач аккумулятора. :tuplu: Больше инфу в личку написал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 5 Февраля 2010 На такие длительные отключения нужен генератор. Даже не спорю! Но ставить некуда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Greenovich 0 Опубликовано 5 Февраля 2010 Сам думал про небольшую Хонду 2кв. Но пока не решаюсь. Тоже интересовались. При падении напряжения включаются ,иногда по несколько раз в день..... поэтому советуют ещё и стабилизатор на всю квартиру а это дополнительные расходы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Luce 0 Опубликовано 8 Февраля 2010 Посмотрела сейчас Батарейные аккамуляторы .... боже мой, как мало места! Куда все это размещать? :574512: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Владимир Рудой 23 Опубликовано 8 Февраля 2010 Все это очень недешево....только что созванивался с производителями http://www.leoton-nova.com.ua/ ИБП + 2 АКК по 100 Ампер выходит аж 690 долларов.Аккумаляторы тайвань-кетай...дают только год гарантии и обещают 12 лет ресурса... У меня есть АРС 1400 американский.Там стоят два 18 А аккумулятора.Я их за 6 лет 2 раза менял уже.И думаю что с теми будет тоже самое.... что делать? Выходит что бабки дерут большие,никто никакой гарантии не дает и раз в три года обеспечено попадалово на 400 уе (Отредактировал Миронов Лев Устное предупреждение. Повнимательней с лексикой. ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Андрей_Одесса 7 Опубликовано 8 Февраля 2010 ... раз в три года обеспечено попадалово на 400 уе Так и есть. И это в любой аккумуляторной системе. А представь что нет у тебя аварийки. И во сколько оценивать потери в банке при отключении часов на 8 ?. Можно купить генератор. Типа Хонды. Потому как он обеспечивает хороший ресурс и тихо работает. Вот такой например. http://honda-odessa.com/power_honda/generator/12 9750 гривен. Реально от этих цен процентов 10 скидку делают. Короче 1000 бакситов. Чуть больше. Мощности хватает. Вот только разместить его и запас бензина. И завести мотор вовремя. Т.е чтобы кто-то дома был. А так - альтернатива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение