Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Аква Лого / мы на связи
Аква Лого в VK
Аква Лого в Телеграмм
Аква Лого в соцсетях

Кольчужные сомы

Рыбы без кольчуги

Рыбья кольчуга

Андрей_Одесса

Кап-три
  • Число публикаций

    1,578
  • Регистрация

  • Последнее посещение

  • Дней в топе

    1

Весь контент пользователя Андрей_Одесса

  1. Да, тут контакт будет поплотнее. Но сделать сложно. +1. Согласен. В любом судостроении его используют тоннами. Важно найти нужный размер.
  2. Ну не дороже американских вариантов. Варить аргоном уже на любой СТО умеют. Главное трубу найти и купить.
  3. Вот параметры агрегата http://www.coolprom.kiev.ua/Files/Kompreso...ty%20Aspera.pdf Модель UNE9213E - первая строка в документе. Увы, про регулятор давления не скажу точно. ПВХ муфта будет контачить с хладагентом. Думаю не выдержит температуры.
  4. Термопасту достать в промышленных размерах - не проблема. Но переборка будет затруднительной. Всё таки склоняюсь к варианту с погружной катушкой. На 1 тепловой переход меньше. Вся мощность агрегата - в воду - ну минус подсоединитетельные трубки.
  5. Ключевая фраза -правильный теплообменник. Вот его то надо достать или изготовить. С агрегатом всё ясно. Молотит как дурной. 5см пены промораживается.
  6. В новом погружном варианте предполагается соединение на фитинге (не знаю точно как он называется - к нему медная подготовленная трубка подсоединяется с шляпным профилем). Там надо этот фитинг к титану припаять будет. Он уже на воздухе будет - поэтому может быть любым из тех, которы найду. Рома, спасибо. Поищу в этом направлении. Правда первое только по США доставка. Вторые правда еще в Канаду предлагают. Но принцип ясен. Изучаю
  7. Не совсем согласен. Т.е ты предлагаешь ставить чиллер для подготовки охлаждающей воды, которая будет охлаждать морскую?. Потери буду еще больше. КПД низкий илз-за толщиный стенки трубы титановой 1,8 мм и плохого контакта медь-титан. Уже рою интернет. Где-то натыкался что они паяються припоями специальными.
  8. Да, этот параметр всегда указывают. Попробую поэкспериментировать с этим. Пока новый теплообменник буду придумывать. Но всё же контакт переход медь-титан - слабое место. Если бы их как-то спаять между собой.
  9. Уже всё смонтировано. Поэтому пока буду делать пункт 2 - пунк 3 останется в работе и эксперименте. Пунк 1 - не реальный. Искал до самодельщины. но увы вариантов нашел только для бассейнов. Они от 1000 евро до и габаритов не детских. Там присоединительный размер 50мм.
  10. Поэтому я и не кинулся сразу менять скорость. При большой скорости не будет большого диферента между температурой на входе и на выходе. Но в интеграле за промежуток времени снижение температуры во всей системе останется одинаковое. независимости от скорости.
  11. Почитал что у TR-20 рекомендованная протока 400л/ч. Попробую уменьшить свою скорость.
  12. Внутри теплообменник запенен пеной монтажной. Лучше его уже не удастся теплоизолировать. 1.5 градуса можно и вентиляторами получить. Если бы за это время - 3часа работы - температура снизилась бы на 5 градусов - результат был бы тот, что надо. Попробую еще поэкспериментировать со скоростью протока. Но явно большие потери.
  13. Скорость протока воды - достаточно большая. 1262 ЕМ при высоте подьёма 1,5 метра где-то. Т.е где-то 2000л/ч. Поэтому разницы температуры большой между входом и выходом воды нет. Возможно надо было бы придушить проток через теплообменник. Увы, вынужден признать поражение. За 3 часа работы температура в системе упала всего на 1,5 градуса. Долго думали. Кожух теплообменника ощутимо холодный. Еще не конденсат - но уже сильно чувствуется. А вода не сильно охлаждается. Видно большое тепловое сопротивление перехода медь-титан. Теплообменник будем переделывать. Склоняемся к варианту погружной катушки в самп. Уже ищу новую титановую трубку. В любом случае отрицательный результат - тоже результат. На этом не останавливаемся.
  14. Запустили. Заправили фреоном. Проверяли давления, температуру кипения. Ну что сказать. Конечно я не расчитывал что из возврата буду падать кубики льда, но производительность не очень большая. За полчаса температура в системе (около тонны воды) снизиласть на полградуса. Пока еще наблюдаю - меряю.
  15. Итак, ставим. Пока холодильщик возится на фасаде. Вот фотки. Сделали дырку через шкаф-несущую стенку 600мм. размер отверстия 32мм. Вот внутренний блок до установки. Вот агрегат. Внутренний блок установлен. Сделал временный дополнительный контур шлангами 25мм. В возвратном отсеке добавлена помпа Eheim 1262. Штатный дельтек переведен на 1 скорость. Вдвоём дают нужную производительность возврат. С нетерпением жду окончания работа по внешнему блоку.
  16. Поздравляю. Успехов во всех начинаниях. :1211:
  17. Рома, привет! Сдвиги есть. Наконецто-завтра монтируем. Динамит холодильщик. Но завтра с утра уже точно. Сразу всё сообщу.
  18. Просто не увидел сверху горловины для загрузки кальцийсодержащего материала отсюда и вопрос возник.
  19. Реактор справа ? А слева что за аппарат?
  20. Подравляю с Днём Рождения!!! Обычно в день такой большой Который назван День рождения Друзья с открытою душой Тебе приносят поздравления. Так пусть же будет жизнь чиста, И каждый день пусть будет ярче, И чтобы жизни красота Сама пришла тебе в подарок!
  21. Вот холодильщик фотку прислал. Говорит что трубку взял 6мм. Не всё получилось так красиво как задумывалось. В частности намотать так,чтобы вход и выход меди были в одном месте титана. Но говорит что всё будет работать отлично. Фото с телефона. Качество не гуд. Но что имеем.
  22. Я тоже долго читал у Телегина описание различий, имеющие фразы что-то типа. "..начало окончания анального плавника..." и "..более серая черная полоса..". Всё таки, думаю, различие заметить сможет только специалист, как минимум уже пару раз сталкивавшийся с этим вопросом. Чуть более короткое рыло относительно чего? Вот если вы в первый раз рыбку такую покупаете? У меня был Хельмон - умер через дней 10. Купил второго через неделю - так у них разница в длине рыла - просто заметная на глаз была. Да и выражение лица, так сказать, другое. В общем если при покупке у вас будет рядом аквариум с дифреатусами и акуминатусами и книга под рукой - думаю сможете определить ху из ху. Иначе шансов мало.
  23. Суперспич. Нет - всё не так безнадёжно. Никакого ноухау он не делает. Всё что смогу выпытать без нарушения Женевской конвенции про пытки людей - выведаю.
  24. Хотел завезти детям "Шрама" из мультика про Немо. Мавританского идола. Почитал - сложная рыбка, губками питается, приживается редко и т.д. Заинтересовался Хениокусами как заменой. Вычитал что у нас предлагают как минимум 3 вида хениокуса. Heniochus diphreutes , H. acuminatus и H. chrysostomus. А их еще есть несколько кроме этих. Только Дифреатусы - стайные вымпельные бабочки - безопасны для рифа. Акуминатусы и остальные - абсолютно нет. Разница по виду между дифреатусами и акуминатусами очень небольшая. Не любой специалист различит. Вот так отпала у меня покупка Хениокуса. Что интересно: Иванов в книге "рифовый аквариум" (наверно по ошибке) назвал акуминатуса - риф сейф-ом. Но рифцентрал и прочее единогласно подтверждают мою правоту. Вот кстати хорошая статься Телегина и сотоварищей по поводу рыб бабочек вообще. там есть описание отличий дифреатуса и акуминатуса. http://www.aqualogo.ru/book6
  25. Рома, это банально. Важна революционность устройства, допускающего автоматизацию и не "фонящую" накопившемся, вовремя не убранным детритом. С интересом слежу за темой.
×
×
  • Создать...

Политика обработки персональных данных