Sleepy 51 Опубликовано 13 Июля 2007 Кто-нибудь может подсказать какой потенциал выдают на выходе стандартные ORP и PH электроды? Хотя бы примерно в рамках интересующих нас значений... Хочу помучить разработчиков контроллера BM8036 на предмет подсоединения к ним этих датчиков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Авсётаки 0 Опубликовано 13 Июля 2007 Кто-нибудь может подсказать какой потенциал выдают на выходе стандартные ORP и PH электроды? Хотя бы примерно в рамках интересующих нас значений... Хочу помучить разработчиков контроллера BM8036 на предмет подсоединения к ним этих датчиков. ORP прямо так в милливольтах и выдаёт: от 0 до 500-600 мВ. РН электрод примерно в диапазоне 0 - 100 мВ из рассчёта ок. 60 mV/PH Не забудь высокоомный вход (> 20 МОм) и шунтирующий конденсатор (~1 нФ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
BorisKramer 134 Опубликовано 14 Июля 2007 Не забудь высокоомный вход (> 20 МОм) и шунтирующий конденсатор (~1 нФ) Я бы рекомендовал > 20 GOm и конденсатор поменьше и специальный с малыми токами утечки. Когда электрод начинает потихоньку дохнуть вследствие зарастания стеклянной мембраны то милливольты на нем остаются похожими а вот способность работать на нагрузку резко падает. Чем больше входное сопротивление усилителя тем более хреновые электроды можно использовать. А конденсатор если стоит большой то реакция на дохлом электроде будет очень медленной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
sliam 0 Опубликовано 14 Июля 2007 Кто-нибудь может подсказать какой потенциал выдают на выходе стандартные ORP и PH электроды? Хотя бы примерно в рамках интересующих нас значений... Хочу помучить разработчиков контроллера BM8036 на предмет подсоединения к ним этих датчиков. Коля, чего это вдруг ? Решил все же автоматизацией заняться ? Может подождешь пока я контроллер доделаю или тебя именно ВМ8036 интересует ? Добавлю свои пять копеек в этом вопросе. ORP выдает прямой потенциал в милливольтах. pH выдает от -0,4в до +0,4в примерно. Соответственно pH в этом случае от 14 до 0. Вот тебе даташит на электроды pH нашего НПО "Измерительная техника". Я электроды у них брал. электроды_рН_601_7.rar Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 14 Июля 2007 Коля, чего это вдруг ? А вот так вот. Решил все же автоматизацией заняться ? Отчасти. 8036 будет баллингом заведовать, ну и попутно _мониторить_ (не более того). Сейчс у меня стоят мониторы ORP и PH. Управление по прежнему не доверяю. Может подождешь пока я контроллер доделаю или тебя именно ВМ8036 интересует ? Именно BM8036 интересует. Куплен и активно мучается уже. В общем-то там есть практически всё что нужно. Добавлю свои пять копеек в этом вопросе. ORP выдает прямой потенциал в милливольтах. УРА! pH выдает от -0,4в до +0,4в примерно. Соответственно pH в этом случае от 14 до 0. Вот тебе даташит на электроды pH нашего НПО "Измерительная техника". Я электроды у них брал. Fixed, покопаюсь на днях. Надо будет прикинуть на сколько сильно нелинейность потенциала в случае с PH влияет... Стоит ли на контроллер перевешивать электрод или пусть как и раньше висит на отдельной мерилке. А зачем высокоомный вход и шунтирующий конденсатор? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
BorisKramer 134 Опубликовано 14 Июля 2007 Надо будет прикинуть на сколько сильно нелинейность потенциала в случае с PH влияет... Стоит ли на контроллер перевешивать электрод или пусть как и раньше висит на отдельной мерилке. А зачем высокоомный вход и шунтирующий конденсатор? Нелинейность мала и для аквариумных измерений несущественна. Кроме того она разная для стеклянных и пластмассовых электродов. Высокоомный вход нужен по очень простой причине. Там ионы потихоньку мигрируют через стекло и создают потенциал. Но их мало и ток который они могут дать очень мал. Если вход не высокоомный то он будет закорачивать электрод и потенциал будет просаживаться. Другими словами тебе надо измерять потенциал в отсутствие тока (или при пренебрежительно малом токе). Поэтому повесить вразу на вход процессора с усилителем не удастся. Нужен усилитель, причем желательно с дифференциальным оторванным от земли входом. Шунтирующий конденсатор - это попытка сделать дешевый интегратор. При высокоомном входе может быть очень маленьким - единицы пик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Паха 0 Опубликовано 16 Июля 2007 Борис, есть вопрос на смежную тема, я вижу вы сильны в электронике: приобрел приборы для изменения pH rH - - ORP169F и теперь хочу н его основе построить автомат озонирования - решил использовать сигнал идущий на ЖКИ индикатор - перерыл инет - данных на него не нашел - ВЫ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАЮЩУЮСЯ ИНДИКАТОРА ЖКИ У ДАННОГО ПРИБОРА - чтоб эти сигналы использовать для управления включением и отключением озонатора? ( может просто по внешнему виду самого индикатора он вам известен) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
BorisKramer 134 Опубликовано 16 Июля 2007 Борис, есть вопрос на смежную тема, я вижу вы сильны в электронике: приобрел приборы для изменения pH rH - - ORP169F и теперь хочу н его основе построить автомат озонирования - решил использовать сигнал идущий на ЖКИ индикатор - перерыл инет - данных на него не нашел - ВЫ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ КАСАЮЩУЮСЯ ИНДИКАТОРА ЖКИ У ДАННОГО ПРИБОРА - чтоб эти сигналы использовать для управления включением и отключением озонатора? ( может просто по внешнему виду самого индикатора он вам известен) Замучаетесь зтот сигнал использовать. Это обычно меандр. И как вы его собираетесь анализировать значение ? Подключать все меандры каждого разряда к процессору ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Паха 0 Опубликовано 16 Июля 2007 Использовать так - если на индикаторе цифра - эначит это код на выходе, и следовательно дешифрируя код - опрокидываем тригер в ту или другую сторону. Говорите не получится?я не знаком с сигнлами управления жки индикатором - предполагал, что это постоянные урови "1" или "0" на нужном сегменте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 16 Июля 2007 Напрямую РН электрод подключить к 8036 нельзя, надо делать согласующий блочок. Во первых как сказал уже Борис нужно высокоомный вход, во вторых АЦП в 8036 работает только с положительными напряжениями и выходной сигнал датчика необходимо сдвинуть вверх. Плюс желателен фильтр от сетевых помех (из-за высокоомного входа). Вот здесь много примеров построения такого блочка. http://www.home.zonnet.nl/rsetteur/aquariu...ph/index_ph.htm Первая ссылка в линке, как сделать РН мер из цифрового ампервольтметра и тд. Линк на Another pH applicatie Datasheet Nationaal Semiconductors тоже неплохой. Все я не просматривал, но подходящее по компонентам найти можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
BorisKramer 134 Опубликовано 16 Июля 2007 Использовать так - если на индикаторе цифра - эначит это код на выходе, и следовательно дешифрируя код - опрокидываем тригер в ту или другую сторону. Говорите не получится?я не знаком с сигнлами управления жки индикатором - предполагал, что это постоянные урови "1" или "0" на нужном сегменте Там меняющаяся 0/1 и напряжение не факт что цифровое. Анализировать все это - проще собрать предусилитель для электрода и на ацп процессора процессора (или на компаратор) подать. В общем сделать из ph-метра ph-контроллер не всегда просто. Именно поэтому у них такая разница в цене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение