Рыбы, Природа многогранна и всегда способна удивить человека. Для кого-то может быть открытием, что некоторые рыбы, которых мы содержим в аквариуме, могут жить как в пресной, так и в морской воде. Механизм их приспособления к столь разным условиям весьма не прост, однако они могут успешно справиться с этой задачей. Об эвригалинных рыбах и пойдёт речь в этой статье.
Ещё в середине прошлого века аквариумисты придумали как использовать телефон для дистанционного кормления рыбок!

Рекомендуемые сообщения

Уважаемые господа, помогите разобраться с УЗО. Делаю аквариум, решил обезопасить себя, поставил УЗО. Столкнулся с забавным эффектом. Если я коммутирую фазу после УЗО через 15К резистор на землю, срабатывает УЗО. Если через 60К не срабатывает – вроде все нормально. Ток срабатывания 10мА. Но если я замыкаю без резистора фазу после УЗО на землю, то выбивает 16А автоматы и до УЗО и после. Другими словами ток в цепи больше 16А! То есть УЗО работает медленнее, чем автомат??? Что-то я не понял. Помогите плс.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

УЗО срабатывает когда возникает разность между токами ,проходящими через него в фазном и нулевом рабочем проводнике,превышающая ее допустимое значение,в вашем случае 10 мА.Два первых опыта подтвердили это,только в обоих случаях ток в нулевом рабочем проводнике равнялся нулю. В третьем опыте в фазном проводе ,который проходит также через все автоматы, пошел ток короткого замыкания,который они практически мгновенно отключили.Вы должны понять что через тело человека течет не ток к.з.,а ток ограниченный его сопротивлением,на который автоматы не среагируют.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Бывают диф. реле и диф. автоматы.

Первые срабатывают при утечке (расбаланс токов по фазовому и по нулевому проводу)

вторые кроме этого еще и на токовую перегрузку.

Вторые гораздо распростанённей.

Отличить можно по маркировке

Если кроме того 10-30мА указывают еще и ток 16А, 25А., то у вас диф автомат.

Я почти уверен что у вас такой, ибо вы вообще не задавали бы этот вопрос.

 

Возможно характеристика сработки автоматов до и после не совпадает с автомамтом в дифавтомате.

Т.е они(автоматы) бывают А,В,С. Отличие по способности держать кратковременные перегрузки без сработки. Например пуск двигателя или включение импульсного блока питания. В это время всегда большой пик тока. График характеристики в зависимости от типа может учитывать а может и не учитывать эти моменты.

Т.е быстродейстие автомата до и после УЗО больше чем автомата сомещенного с УЗО

Изменено пользователем Андрей_Одесса (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

стремная вещь узо на аквариуме

отключается постоянно

соль, брызги ,

лучше заземление с индикаторной лампой

лампа горит - одевай резиновые сапоги :lol:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...