karen 247 Опубликовано 16 Декабря 2007 Где-то мелькала информация, что следует использовать специальные провода (в силиконовой? или тефлоновой? изоляции) которые идут от ЭПРА к МГ лампе (типа там несколько киловольт, простые провода не пойдут). Это так или нет? Или можно простыми проводами соединить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 16 Декабря 2007 В момент зажигания лампы там в импульсе 3-4 киловольта. Обычные провода в двойной изоляции вполне выдерживают. Есть только ограничения на длину проводов, нежелательно от эпра до лампы больше пары метров. А вот отрезок который непосредственно подсоединяется к патрону лампы, должен быть термостойким. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
BorisKramer 134 Опубликовано 16 Декабря 2007 Где-то мелькала информация, что следует использовать специальные провода (в силиконовой? или тефлоновой? изоляции) которые идут от ЭПРА к МГ лампе (типа там несколько киловольт, простые провода не пойдут). Это так или нет? Или можно простыми проводами соединить? На некоторых ЭПРА бывают импульсы и по 6кв. Расчитывать на то что обычные провода выдержат не стоит. Сначала выдержат а через пару лет потрескаются и пробьются. Закончится это выходом из строя ЭПРА. На каждый провод есть пасспорт на какое напряжение он расчитан. Берите провода минимум на 5кВ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение