Чем Уже несколько лет аквариумисты обсуждают, что стало сложно или практически невозможно купить популярные люминесцентные лампы стандартов Т5 и Т8. Эти толстые и тонкие (с цоколями G13 и G5) люминесцентные лампы перестали производиться в Европе и в Азии. Теперь каждый человек, у которого аквариум установлен достаточно давно и лампы перегорели, должен решать, чем заменить освещение этого формата.

Синичкин день

Единственный в мире малыш утконос

Планарии

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Прошу совета.

Хочу сделать типа электронного шкафчика в тумбе.

Требуется, все оборудование посадить на автоматы, ну чтоб все было красиво и безопасно.

Из оборудования имеется:

1) светильник 2*250, 4*54

2) светильник сампа 61W

3) вортек мп10

4) сансан

5) возврат

6) пенник

 

И добавить пару автоматов на будующее.

Подскажите как это можно сделать, как все это рассчитать?

Очень понравилось, как все это выглядит у Платона. :vo:

 

Может кто поможет все это сделать? Боюсь на кручу ченить не то((( Естественно не просто так!

 

 

Или оставить все как есть на пилотах, но кинуть отдельный кабель от щитка ?

Изменено пользователем insert (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Инсерт, как и было написано у меня в теме - места для электрики в сампе не осталось. Решил окончательно избавиться от нее после очередного бешенства пенника, который работал как фонтан + фэйри :)

 

Не отличаюсь великими познаниями в электрики, но позволю себе дать советы:

 

1) в Леруа Марлин продаются всевозможные шкафчики и автоблоки. Можешь выбрать себе по размеру. и материалу

post-22071-1323415173.jpgpost-22071-1323415198_thumb.jpg

 

2) При такой конфигурации прийдется срезать вилки от электроприборов, что лишает гарантии и т.п.

3) Автоматы должны быть быстрее чем в щитке. (http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=20225)

4) Выключатели я выбирал 2х полярные то есть которые разрезают и "фазу" и "ток" (оба провода)

5) Соединения необходимо выбрать силовые и герметичные (на радиорынках и модельных магазинах типа пилотажа их великое множество )

6) Если выбрать металический шкаф, то в том же леруа марлин есть самоклеющиеся пленки. Можно выбрать под цвет и стиль аквариума.

 

Нарисуй нынешнюю схему подключения и по возможности нагрузки. - и предполагаемую.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо.

Я вечером напишу предполагаемые нагрузки и мощности приборов. Классно у тебя сделанно. Но вот по выключателям я пас(( Если не сложно, вечером, проконсультируй пожалста как и что.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Подниму тему...

Нашел кабель 2*1,5 мягкий, протянул его.

Нагрузка на кабель:

1) Свет 2*250 + 4*54 = 716 Вт

2) Грелки 200 + 100 = 300Вт

3) Возврат 65Вт

4) Течение MP-10 + пара сан сан

6) стерилизатор 36Вт

7) пенник не знаю сколько ват, но помпа акваби 2000л/ч

Итого, примерно 1200Вт Может сделаю доп. нагрузку +100Вт.

 

Вопросы:

1) Этот кабель выдержит такую нагрузку?

2) Кабель, частично протянут рядом с телефонными и антенными кабелями, примерно 3 метра, будут ли помехи? Или лучше идти и покупать новый короб?

3) Еще есть автомат "Легранд" на 10А его планирую в щиток выдержит ли такую нагрузку?

Спасибо!

Изменено пользователем insert (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

I. Вариант (простой)

 

1.Кабель выдержит.

2. Дома вы их скорее всего не почувствуете ни в телефоне не в телевизоре.

3. Автомат на мах нагрузку 2200 ватт , то есть выдержит

 

II. Вариант (более правильный)

1. Заменить кабель на 3х1.5 и заземлить в щитке, а лучше 3х2.5 с гарантией и большим запасом.

2. Поставить УЗО на входе в щитке аквариума

3. Протягивать наверно все равно там же..

4. На каждого потребителя отдельный автомат ( в разумных конечно пределах, например 1 на пенник и возврат, 2 на свет, 3 грелку и все остальное)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

А зачем раздельные автоматы на приборы? Разве что вместо выключателей ими пользоватся?Помоему вполне достаточно 2-3 автомата и кучу розеток в каждой группе,например:свет,помпы,грелки.

Изменено пользователем Дядя гадя (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

И УЗО - это спорно. Оно может на ровном месте обессточить (читай угробить) аквариум.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо! Еще один момент забыл, на этот кабель хочу повесить все оборудование, кроме возврата и одной помпы течения, которые запитаю от обычной розетки. как-то так. А про землю забыл блин... Можно землю сделать от ближайшей розетки?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Можно но только если у вас не завязана на узо,а то вышибать будет.

Всетаки на будующие,не тяните слаботочный и электрический кабель паралельно.Допускается пересечение кабелей под прямым углом.

Изменено пользователем Дядя гадя (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

"Всетаки на будующие,не тяните слаботочный и электрический кабель паралельно.Допускается пересечение кабелей под прямым углом."

Не понял.

 

А что таоке УЗО? :oops: :oops: :oops: Раз я не знаю такого не стоит)))

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
И УЗО - это спорно. Оно может на ровном месте обессточить (читай угробить) аквариум.

Согласен,УЗО-стремная штука в таком деле

.......... пишем :497762:

Просто так оно не срабатывает. Раз вырубило - на то есть причина, спасибо скажите потом что током не бахнуло хозяина или домашних.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

А зачем раздельные автоматы на приборы? Разве что вместо выключателей ими пользоватся?Помоему вполне достаточно 2-3 автомата и кучу розеток в каждой группе,например:свет,помпы,грелки.

Не совсем...

Лучше разделить по группам, чтобы отказ одной из них не вызывал летальный исход для всей системы и группируем по признакам бесполезности одного без другого.

 

Если есть водорослевик, то в случае отказа пенника можно на него рассчитывать в плане забора амиака если что...

 

- Возврат + водорослевик

- Пенник

- Течение

 

Если водорослевика нет, то пенник с возвратом можно на один автомат - они всё равно бесполезны одно без другого.

 

Если есть холодильник, то вешаем на один автомат со светом остальным (чтобы если холодильник выбьет - чтобы и свет отрубился и не перегрело).

Остальное оборудование довешиваем на что-нибудь из этих...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Если все сделано правильно и все приборы исправны то узо не будет без причины срабатывать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Что бы вешать все на раздельный автомат, какой они мощности нужны?

Основной который в щиток ставлю 10А

А на под группы, какой мощности ставить?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Если все сделано правильно и все приборы исправны то узо не будет без причины срабатывать.

Буквально минимальный соляной налет, влажность и т.д.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Про УЗО соглашусь с такой позиции недодумал. А про автоматы я и предложил 3 группы.

На вход поставьте 16, вдруг холодильник или еще чего мощное подцепите потом. Остальные по 6 или по 10 ампер.

Изменено пользователем worm (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

автоматы НЕ предназанчены для использования их как выключателей!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Буквально минимальный соляной налет, влажность и т.д.

А нефиг розетки ставить в тумбе, нарушать все правила пользования электроприборами, а потом жаловаться что аквариум щипается или выбивает. Электричество требует уважения. :gygy:

Ну или только в резиновых перчатках к акве подходить. ;)

 

РС: Вот пример как не надо делать, хотя с виду все прекрасно.

http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...c=27617&hl=

Все розетки снаружи - отлично.

Весь защитный щиток внутри- здрасти приехали. Вот тут и солевые пары, и брызги, несмотря на крышку. Все то что должно защищать - быстро окислится. К сожалению ток автоматов не могу разобрать на фото, но думают тоже - от фонаря.

Вентилятор совсем низко над водой - тоже вылетит от брызг быстро.

А ведь задумка хорошая, и место позволяет позволяло сделать это по другому. А сейчас уже не переделаешь.

Изменено пользователем Oleg_il (см. историю изменений)
  • Upvote 1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Про УЗО соглашусь с такой позиции недодумал. А про автоматы я и предложил 3 группы.

На вход поставьте 16, вдруг холодильник или еще чего мощное подцепите потом. Остальные по 6 или по 10 ампер.

 

На этот провод больше ни чего цеплять не буду. Поэтому оставлю 10А. А вот на группу возвра + пенник, к примеру, 6А не многовато ли?

А вообще я провод планирую оконечить пилотом, и от него плясать. Или так не стоит? Можно и два пилота поставить. А на каждом ответвлении поставить предохранитель что ли?

Изменено пользователем insert (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поэтому оставлю 10А. А вот на группу возвра + пенник, к примеру, 6А не многовато ли?

Автомат не защищает приборы, как это ни странно выглядит. Автомат защищает ПРОВОДКУ от перегрева, кз и пожара. И ставить их надо ступеньками, по уменьшению тока. Т.е если на входе 10амп, то на нижестоящие группы 6амп, будет правильно.

Пилоты и прочее - бытовой хлам, автоматы я бы ставил до них, а не после. Больше шансов что замкнет в пилоте, чем в проводке.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Автомат не защищает приборы, как это ни странно выглядит. Автомат защищает ПРОВОДКУ от перегрева, кз и пожара. И ставить их надо ступеньками, по уменьшению тока. Т.е если на входе 10амп, то на нижестоящие группы 6амп, будет правильно.

Пилоты и прочее - бытовой хлам, автоматы я бы ставил до них, а не после. Больше шансов что замкнет в пилоте, чем в проводке.

 

Спасибо, запомнил!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

И я себе недавно по совету Олега и Ромы поставил отдельный автомат и УЗО на аквариум- и страшно этим доволен :P ! На весь дом у меня тоже отдельный УЗО. На прошлой неделе, например, красил комнату, залез роликом в открытую розетку. Во всем доме мгновенно выбило электричество, а аквариум- как ни в чем не бывало, работает себе :) . И- наоборот, если выбьет аквариум, то во всем доме будет электричество.

По поводу серьезности подхода к комплектации розеток-выключателей всяких и того, что УЗО так просто не срабатывает,- полностью согласен с Олегом. Если УЗО сработало- то ЭТО ХОРОШО, а не плохо.

Изменено пользователем Сергей, O.-A. (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

И я себе недавно по совету Олега и Ромы поставил отдельный автомат и УЗО на аквариум- и страшно этим доволен :P ! На весь дом у меня тоже отдельный УЗО. На прошлой неделе, например, красил комнату, залез роликом в открытую розетку. Во всем доме мгновенно выбило электричество, а аквариум- как ни в чем не бывало, работает себе :) . И- наоборот, если выбьет аквариум, то во всем доме будет электричество.

По поводу серьезности подхода к комплектации розеток-выключателей всяких и того, что УЗО так просто не срабатывает,- полностью согласен с Олегом. Если УЗО сработало- то ЭТО ХОРОШО, а не плохо.

 

Вот хоть убей меня, не понимаю этого устройства УЗО))) Сейчас буду инет штудировать....

 

А какой мощности мне нужно УЗО и где его устанавливать в цепочке, Сначала, в щетке УЗО, далее автомат на 10А, затем развилка на автоматы. Правильно?

 

Да и еще 4 полюса или 2, чет я вообще запутался.

Изменено пользователем insert (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение