insert 1 Опубликовано 9 Декабря 2011 (изменено) Добрый день. Прошу совета. Хочу сделать типа электронного шкафчика в тумбе. Требуется, все оборудование посадить на автоматы, ну чтоб все было красиво и безопасно. Из оборудования имеется: 1) светильник 2*250, 4*54 2) светильник сампа 61W 3) вортек мп10 4) сансан 5) возврат 6) пенник И добавить пару автоматов на будующее. Подскажите как это можно сделать, как все это рассчитать? Очень понравилось, как все это выглядит у Платона. :vo: Может кто поможет все это сделать? Боюсь на кручу ченить не то((( Естественно не просто так! Или оставить все как есть на пилотах, но кинуть отдельный кабель от щитка ? Изменено 9 Декабря 2011 пользователем insert (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
O.Platon 6 Опубликовано 9 Декабря 2011 Инсерт, как и было написано у меня в теме - места для электрики в сампе не осталось. Решил окончательно избавиться от нее после очередного бешенства пенника, который работал как фонтан + фэйри Не отличаюсь великими познаниями в электрики, но позволю себе дать советы: 1) в Леруа Марлин продаются всевозможные шкафчики и автоблоки. Можешь выбрать себе по размеру. и материалу 2) При такой конфигурации прийдется срезать вилки от электроприборов, что лишает гарантии и т.п. 3) Автоматы должны быть быстрее чем в щитке. (http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=20225) 4) Выключатели я выбирал 2х полярные то есть которые разрезают и "фазу" и "ток" (оба провода) 5) Соединения необходимо выбрать силовые и герметичные (на радиорынках и модельных магазинах типа пилотажа их великое множество ) 6) Если выбрать металический шкаф, то в том же леруа марлин есть самоклеющиеся пленки. Можно выбрать под цвет и стиль аквариума. Нарисуй нынешнюю схему подключения и по возможности нагрузки. - и предполагаемую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 9 Декабря 2011 Спасибо. Я вечером напишу предполагаемые нагрузки и мощности приборов. Классно у тебя сделанно. Но вот по выключателям я пас(( Если не сложно, вечером, проконсультируй пожалста как и что. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Подниму тему... Нашел кабель 2*1,5 мягкий, протянул его. Нагрузка на кабель: 1) Свет 2*250 + 4*54 = 716 Вт 2) Грелки 200 + 100 = 300Вт 3) Возврат 65Вт 4) Течение MP-10 + пара сан сан 6) стерилизатор 36Вт 7) пенник не знаю сколько ват, но помпа акваби 2000л/ч Итого, примерно 1200Вт Может сделаю доп. нагрузку +100Вт. Вопросы: 1) Этот кабель выдержит такую нагрузку? 2) Кабель, частично протянут рядом с телефонными и антенными кабелями, примерно 3 метра, будут ли помехи? Или лучше идти и покупать новый короб? 3) Еще есть автомат "Легранд" на 10А его планирую в щиток выдержит ли такую нагрузку? Спасибо! Изменено 7 Января 2012 пользователем insert (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
worm 3 Опубликовано 7 Января 2012 I. Вариант (простой) 1.Кабель выдержит. 2. Дома вы их скорее всего не почувствуете ни в телефоне не в телевизоре. 3. Автомат на мах нагрузку 2200 ватт , то есть выдержит II. Вариант (более правильный) 1. Заменить кабель на 3х1.5 и заземлить в щитке, а лучше 3х2.5 с гарантией и большим запасом. 2. Поставить УЗО на входе в щитке аквариума 3. Протягивать наверно все равно там же.. 4. На каждого потребителя отдельный автомат ( в разумных конечно пределах, например 1 на пенник и возврат, 2 на свет, 3 грелку и все остальное) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Дядя гадя 20 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) А зачем раздельные автоматы на приборы? Разве что вместо выключателей ими пользоватся?Помоему вполне достаточно 2-3 автомата и кучу розеток в каждой группе,например:свет,помпы,грелки. Изменено 7 Января 2012 пользователем Дядя гадя (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Lev 1,634 Опубликовано 7 Января 2012 И УЗО - это спорно. Оно может на ровном месте обессточить (читай угробить) аквариум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Дядя гадя 20 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Согласен,УЗО-стремная штука в таком деле. Изменено 7 Января 2012 пользователем Дядя гадя (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 Спасибо! Еще один момент забыл, на этот кабель хочу повесить все оборудование, кроме возврата и одной помпы течения, которые запитаю от обычной розетки. как-то так. А про землю забыл блин... Можно землю сделать от ближайшей розетки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Дядя гадя 20 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Можно но только если у вас не завязана на узо,а то вышибать будет. Всетаки на будующие,не тяните слаботочный и электрический кабель паралельно.Допускается пересечение кабелей под прямым углом. Изменено 7 Января 2012 пользователем Дядя гадя (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 "Всетаки на будующие,не тяните слаботочный и электрический кабель паралельно.Допускается пересечение кабелей под прямым углом." Не понял. А что таоке УЗО? :oops: :oops: :oops: Раз я не знаю такого не стоит))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Alex Sokolow 2 Опубликовано 7 Января 2012 Устройство Защитного Отключения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 7 Января 2012 И УЗО - это спорно. Оно может на ровном месте обессточить (читай угробить) аквариум.Согласен,УЗО-стремная штука в таком деле .......... пишем :497762: Просто так оно не срабатывает. Раз вырубило - на то есть причина, спасибо скажите потом что током не бахнуло хозяина или домашних. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 7 Января 2012 А зачем раздельные автоматы на приборы? Разве что вместо выключателей ими пользоватся?Помоему вполне достаточно 2-3 автомата и кучу розеток в каждой группе,например:свет,помпы,грелки. Не совсем... Лучше разделить по группам, чтобы отказ одной из них не вызывал летальный исход для всей системы и группируем по признакам бесполезности одного без другого. Если есть водорослевик, то в случае отказа пенника можно на него рассчитывать в плане забора амиака если что... - Возврат + водорослевик - Пенник - Течение Если водорослевика нет, то пенник с возвратом можно на один автомат - они всё равно бесполезны одно без другого. Если есть холодильник, то вешаем на один автомат со светом остальным (чтобы если холодильник выбьет - чтобы и свет отрубился и не перегрело). Остальное оборудование довешиваем на что-нибудь из этих... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Дядя гадя 20 Опубликовано 7 Января 2012 Если все сделано правильно и все приборы исправны то узо не будет без причины срабатывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 Что бы вешать все на раздельный автомат, какой они мощности нужны? Основной который в щиток ставлю 10А А на под группы, какой мощности ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Sleepy 51 Опубликовано 7 Января 2012 Если все сделано правильно и все приборы исправны то узо не будет без причины срабатывать. Буквально минимальный соляной налет, влажность и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
worm 3 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Про УЗО соглашусь с такой позиции недодумал. А про автоматы я и предложил 3 группы. На вход поставьте 16, вдруг холодильник или еще чего мощное подцепите потом. Остальные по 6 или по 10 ампер. Изменено 7 Января 2012 пользователем worm (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
oktanne 3 Опубликовано 7 Января 2012 автоматы НЕ предназанчены для использования их как выключателей!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Буквально минимальный соляной налет, влажность и т.д. А нефиг розетки ставить в тумбе, нарушать все правила пользования электроприборами, а потом жаловаться что аквариум щипается или выбивает. Электричество требует уважения. :gygy: Ну или только в резиновых перчатках к акве подходить. РС: Вот пример как не надо делать, хотя с виду все прекрасно. http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...c=27617&hl= Все розетки снаружи - отлично. Весь защитный щиток внутри- здрасти приехали. Вот тут и солевые пары, и брызги, несмотря на крышку. Все то что должно защищать - быстро окислится. К сожалению ток автоматов не могу разобрать на фото, но думают тоже - от фонаря. Вентилятор совсем низко над водой - тоже вылетит от брызг быстро. А ведь задумка хорошая, и место позволяет позволяло сделать это по другому. А сейчас уже не переделаешь. Изменено 7 Января 2012 пользователем Oleg_il (см. историю изменений) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 (изменено) Про УЗО соглашусь с такой позиции недодумал. А про автоматы я и предложил 3 группы. На вход поставьте 16, вдруг холодильник или еще чего мощное подцепите потом. Остальные по 6 или по 10 ампер. На этот провод больше ни чего цеплять не буду. Поэтому оставлю 10А. А вот на группу возвра + пенник, к примеру, 6А не многовато ли? А вообще я провод планирую оконечить пилотом, и от него плясать. Или так не стоит? Можно и два пилота поставить. А на каждом ответвлении поставить предохранитель что ли? Изменено 7 Января 2012 пользователем insert (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Oleg_il 62 Опубликовано 7 Января 2012 Поэтому оставлю 10А. А вот на группу возвра + пенник, к примеру, 6А не многовато ли? Автомат не защищает приборы, как это ни странно выглядит. Автомат защищает ПРОВОДКУ от перегрева, кз и пожара. И ставить их надо ступеньками, по уменьшению тока. Т.е если на входе 10амп, то на нижестоящие группы 6амп, будет правильно. Пилоты и прочее - бытовой хлам, автоматы я бы ставил до них, а не после. Больше шансов что замкнет в пилоте, чем в проводке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 7 Января 2012 Автомат не защищает приборы, как это ни странно выглядит. Автомат защищает ПРОВОДКУ от перегрева, кз и пожара. И ставить их надо ступеньками, по уменьшению тока. Т.е если на входе 10амп, то на нижестоящие группы 6амп, будет правильно. Пилоты и прочее - бытовой хлам, автоматы я бы ставил до них, а не после. Больше шансов что замкнет в пилоте, чем в проводке. Спасибо, запомнил! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Сергей, O.-A. 14 Опубликовано 8 Января 2012 (изменено) И я себе недавно по совету Олега и Ромы поставил отдельный автомат и УЗО на аквариум- и страшно этим доволен ! На весь дом у меня тоже отдельный УЗО. На прошлой неделе, например, красил комнату, залез роликом в открытую розетку. Во всем доме мгновенно выбило электричество, а аквариум- как ни в чем не бывало, работает себе . И- наоборот, если выбьет аквариум, то во всем доме будет электричество. По поводу серьезности подхода к комплектации розеток-выключателей всяких и того, что УЗО так просто не срабатывает,- полностью согласен с Олегом. Если УЗО сработало- то ЭТО ХОРОШО, а не плохо. Изменено 8 Января 2012 пользователем Сергей, O.-A. (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
insert 1 Опубликовано 8 Января 2012 (изменено) И я себе недавно по совету Олега и Ромы поставил отдельный автомат и УЗО на аквариум- и страшно этим доволен ! На весь дом у меня тоже отдельный УЗО. На прошлой неделе, например, красил комнату, залез роликом в открытую розетку. Во всем доме мгновенно выбило электричество, а аквариум- как ни в чем не бывало, работает себе . И- наоборот, если выбьет аквариум, то во всем доме будет электричество. По поводу серьезности подхода к комплектации розеток-выключателей всяких и того, что УЗО так просто не срабатывает,- полностью согласен с Олегом. Если УЗО сработало- то ЭТО ХОРОШО, а не плохо. Вот хоть убей меня, не понимаю этого устройства УЗО))) Сейчас буду инет штудировать.... А какой мощности мне нужно УЗО и где его устанавливать в цепочке, Сначала, в щетке УЗО, далее автомат на 10А, затем развилка на автоматы. Правильно? Да и еще 4 полюса или 2, чет я вообще запутался. Изменено 8 Января 2012 пользователем insert (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение