Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Аква Лого / мы на связи
Аква Лого в VK
Аква Лого в Телеграмм
Аква Лого в соцсетях

Кольчужные сомы

Рыбы без кольчуги

Рыбья кольчуга

Алексей_BY

Комплексное питание аквариума

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Этап постройки моей системы дошёл до устройсва эл.щитка. Т.к. система строится с "0" хотелось бы заранее грамотно сделать разводку электропитания аквариума.

 

Задумка такова:

Установка навесного ящика типа такого на 3-и ряда автоматов для DIN рейки по 12 мест в каждом. Подводка к щитку напрямую от квартирного щитка после вводного автомата на 40А. Первый ряд в щитке - общие автоматы и системы контроля, 2-й и 3-й автоматы и розетки для DIN рейки.

Хотелось бы определиться на какие линии можно повесить просто автоматы, а какие с УЗО. Ток срабатывания УЗО, номинал автоматов и т.д. У кого какие мысли ?

 

Мои планы:

Ввод осуществить такого вида:

1) Автоматический переключатель фаз (основная фаза - сеть, дополнительная - APC Smart 1500 + 2 аккумулятора 55A*H)

2) Входной (общий) автомат 20А

3) УЗО (общее противопожарное) 300МА

Далее разводка на розетки и автоматы.

 

Предполагаемые потребители:

1) Свет МГ

2) Свет ЛЛ

3) Луна (можно вместе с 2п)

4) Помпы течения tunze управляемые (т.е. с блоком питания, в воде макс. 24В)

5) Помпа пенника

6) Помпа возврата

7) Помпы кальц. реактора и мешалки

8) Эл.магнитыный клапан и реле управления автодоливом.

9) ну и парочку резервных розеток, на всякий случай.

 

Вот со второй частью совсем беда. Жду советов и пинков.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Хорошо что кто-то еще задумался об этом. :gygy:

Подводка к щитку напрямую от квартирного щитка после вводного автомата на 40А.

Неправильно. ВСЕ автоматы защищают проводку, а не оборудование. Поэтому надо ставить автомат в зависимости от сечения проложенного провода, 1.5мм квадратных - автомат 10А, 2.5мм квадратных - автомат 20амп (не помню, надо уточнить.) Значит вводной автомат на акву надо ставить в квартирном щитке, после входного и противопожарного УЗО.

1) Автоматический переключатель фаз (основная фаза - сеть, дополнительная - APC Smart 1500 + 2 аккумулятора 55A*H)

Не нужно на ЮПС вешать всю акву. На него вешается только то что критически нужно: возврат, пенник, может охлаждение.

Посмотри пока здесь, http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=19878.

В ближайшие выходные будет продолжение до самой аквы + рекомендации по выбору автоматов и УЗО;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Oleg_il

Внимательно слежу за Вашей темой. Думал что там только блоки будут описанны. Но раз будет продолжение - :vo: :vo: :vo:

 

Не нужно на ЮПС вешать всю акву. На него вешается только то что критически нужно: возврат, пенник, может охлаждение.

Посмотри пока здесь, http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=19878.

В ближайшие выходные будет продолжение до самой аквы + рекомендации по выбору автоматов и УЗО

 

Я вот к этому и веду. Что необходимо выделить 2-е группы потребителей: критичных и нет. И в случае отстутствия электрсети питать от резервного источника лишь критичный сектор.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Вы сможете оставлять комментарии после авторизации



Войти

×
×
  • Создать...

Политика обработки персональных данных