Топ Радужницы - рыбки из семейства меланотениевые (Melanotaeniidae). Всех радужниц, которых можно встретить в аквариумистике, можно условно поделить на две большие группы – собственно радужницы (меланотении) и карликовые радужницы. И те, и другие - рыбы с узнаваемой яркой внешностью. Обзор радужниц, условия содержания в аквариуме, совместимость с другими рыбками.
Dinn

аналоговый управляющий сигнал 0-10v

Рекомендуемые сообщения

Где бы найти техспецификацию на выход 0-10v (тунз, профилюкс)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Врядли найдете. Больше чем на несколько миллиампер рассчитывать не стоит.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Врядли найдете. Больше чем на несколько миллиампер рассчитывать не стоит.

 

Вроде должно быть 4-20мА и R>5kOm, но хочется подстраховаться

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Ты чтото путаешь.

4-20ма - это индустриальный стандарт, ТОКОВОГО выхода для управления и передачи данных

0-10в - это тоже индустриальный стандарт, используемый для тех-же целей.

Связи между ними нет, прямой во всяком случае.

 

Где бы найти техспецификацию на выход 0-10v (тунз, профилюкс)

То что в тюнзе такой выход, это чисто совпадение, могли быть и другие величины. Но в любом случае -это управляющий сигнал и на сколько нибудь заметный ток от него не стоит рассчитывать.

Что конкретно ты хочешь сделать?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Ты чтото путаешь.

4-20ма - это индустриальный стандарт, ТОКОВОГО выхода для управления и передачи данных

0-10в - это тоже индустриальный стандарт, используемый для тех-же целей.

Связи между ними нет, прямой во всяком случае.

То что в тюнзе такой выход, это чисто совпадение, могли быть и другие величины. Но в любом случае -это управляющий сигнал и на сколько нибудь заметный ток от него не стоит рассчитывать.

Что конкретно ты хочешь сделать?

 

да, с этим напутал.

Делаем для светодиодного света контролер с шимом, термозащитой, управлением вентиляторами и с входом для 0-10в сигнала от профилюкса.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Понятно. Ну так соблюди входное сопротивление контроллера в несколько килоом, и не будет никаких проблем.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Где то в инете, так не скажу, не задавался целью. :)

Кроме того никто не гарантирует что в профилюксе именно стандартный сигнал, не промышленное это изделие.

Не усложняй себе жизнь, не перегрузишь ты контроллер, миллиампер+/миллиампер- роли не играют.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение