Ага. Появится дома мой старший, возьму комп и буду бегать по квартире. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Хотелось бы проверять и помпы по току, на заклинивание, но первый эксперимент не удался. Помпа скиммера magdrive, при заклинивании не увеличивает ток потребления. А жаль, поскольку она клинит чаще всего, из-за того что в инжектор попадают улитки. Надо придумать другой способ проверки.

 

Синус ломается. Но ресурсов АЦП контроллера не хватит чтобы это отслеживать.

Нужен более быстрый проц. Я использую TMS Piccolo.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Просмотрел кучу каталогов фирм (Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Schneider-electric) и в каждой множество моделей, в конце концов остановился на двух вариантах: Siemens Logo или Zelio Logic.

 

Logo не имеет нормальных интерфейсов связи с PC. Это вещь в себе и предназначена в основном для приобщения инженеров к логике контроллеров. Подразумевается, что поигравшись с Лого человек потом купит S200 или ET200S. На ebay периодически эти контроллеры можно купить по цене Лого.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Можно автокормушкой. А можно развести концентрированный раствор и помпой, как для баллинга.

 

Автокормушкой не получится.

А вот про концентрированный раствор и помпу это в тему.

Я в некоторых случаях при дозировании сухих реактивов просто медленно прокачиваю через них воду для дозирования насыщенного раствора. Только надо пересчитывать на температуру.

Для баллинга так точно можно. Там особая точность не нужна.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Синус ломается. Но ресурсов АЦП контроллера не хватит чтобы это отслеживать.

Поэтому для АС помп буду наверно делать датчик "flow control". Как запчасти прийдут, склею, посмотрим насколько удачно или неудачно получится. Промышленные датчики течения, те что видел и можно купить по божеской цене, в основном предназначенны для чистой воды.

Logo не имеет нормальных интерфейсов связи с PC

Пока не хочется, и не вижу особого смысла. Может через год-два изменю свое мнение, не знаю. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Поэтому для АС помп буду наверно делать датчик "flow control". Как запчасти прийдут, склею, посмотрим насколько удачно или неудачно получится.

 

У некоторых/многих АС помп можно "встроить" датчик холла и им уже котролировать заклинивание ее....

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Встроить датчик холла :tuplu: Это значит его надо располагать вблизи ротора, чуствительность там небольшая, работает на расстоянии считанных миллиметров, так? А у меня помпы внешние, надо еще и герметизировать ввод, не знаю, надо подумать. А ты пробовал? Но так чтобы на постоянную работу, а не только для короткого эксперимента?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Встроить датчик холла :tuplu: Это значит его надо располагать вблизи ротора, чуствительность там небольшая, работает на расстоянии считанных миллиметров, так? А у меня помпы внешние, надо еще и герметизировать ввод, не знаю, надо подумать. А ты пробовал? Но так чтобы на постоянную работу, а не только для короткого эксперимента?

Поля хватит с лихвой, особенно если тебе не важно где именно сейчас находится ротор, а сам факт что он крутится.

Я пробовал такой фокус, для того что-бы заставить помпы течения типа сансана стартовать всегда в одну сторону, вообщем оно работает, статует и все такое, надежно и уверно, но дует процентов на 20-30 слабее чем от просто AC.

Если хочешь можем продолжить сие пообсуждать в личке или в моей теме про это http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=17290 ты кстати читал :)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поля хватит с лихвой, особенно если тебе не важно где именно сейчас находится ротор, а сам факт что он крутится.

Наверно мне не пойдет. Если забивается форсунка, помпа продолжает крутится, а это происходит чаще чем полное заклинивание. Поэтому хочу поиграться именно с датчиком течения воды.

Кстати, эти датчики холла от вентиляторов, если поднести магнит и оставить, дают одиночный импульс или потенциал?

Изменено пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Наверно мне не пойдет. Если забивается форсунка, помпа продолжает крутится, а это происходит чаще чем полное заклинивание. Поэтому хочу поиграться именно с датчиком течения воды.

Кстати, эти датчики холла от вентиляторов, если поднести магнит и оставить, дают одиночный импульс или потенциал?

 

Ну по отдельности ДХ уже практически нет, все они интегрированы с той или иной схемой, и есть деление на униполярные и биполярные. Униполярные просто реагируют на присутсвие поля, они не подходят, биполярные то что нам нужно, если полюс северный то имеем на выходе 0 если южный то 1. В зависимости от реализации (в даташите обычно пишут от этом) описывается как себя ведет датчик после снятия поля и что с этим делать для того что-бы ... ну ты понял :)

 

Если говорить про компьютерные вентиляторы, то как правило там стоят интегрированные с ДХ схемы о 4-х ногах. земля, два инверсных выхода на обмотки и выход тахо. соотвестветсвенно питается через обмотки :)

Изменено пользователем bbasil (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Наверно мне не пойдет. Если забивается форсунка, помпа продолжает крутится, а это происходит чаще чем полное заклинивание. Поэтому хочу поиграться именно с датчиком течения воды.

Кстати, эти датчики холла от вентиляторов, если поднести магнит и оставить, дают одиночный импульс или потенциал?

 

Можно попробовать взять датчик давления и поставить его на выходе помпы.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Может, но сейчас пробую с заслонкой+геркон+магнит. Пока не очень, никак не подберу магнит, наверно прийдется выписать набор.:oops:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Может, но сейчас пробую с заслонкой+геркон+магнит. Пока не очень, никак не подберу магнит, наверно прийдется выписать набор.:oops:

Я изспользовал магнитики из под старых CD проигивателей, там на лазерной головке маленкие 5х5 мм и очень сильные.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Если найду разберу, а так выписал набор неодиомовых кубиков номер 48.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Огромное спасибо. :vo:

Будешь смеяться но я точно такой-же начал делать сам. Купил горизонтальный герконовый датчик и попробовал встроить его в тройник. Не получилось, потому-что не хватало диаметра горизонтального участка тройника, чтобы датчик открылся полностью. Врезать его в трубу под углом, я не догадался. Надо это обдумать, но если найду эти crydom-ы за разумную цену, то проще куплю.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

"Если забивается форсунка, помпа продолжает крутится, а это происходит чаще чем полное заклинивание. Поэтому хочу поиграться именно с датчиком течения воды."

я делал так: стоит обычный внутренний фильтр, так вот он со шлангочкой для подсоса воздуха(типа аэратора, поняли наверное),

при работе ротора там создается небольшое разрежение. купил тройничок для трубки и отвод на датчик давления (honeywell, серию не помню)- на выходе у него чето типа моста уитстона. далее компаратор на лм358. вопрос в другом - оно вам надо? и так ведь видно, что водичка не бежит...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Здесь другая система, подсоса никакого нет, и если помпа останавливается, то этого совершенно не видно, пока не заглянешь в тумбу и не обратишь внимание. Собственно проблема решена, один экземпляр датчика изготовлен, установлен, и за месяц один раз сигнализация сработала. Помпа встала, пришлось чистить форсунку. Попозже сделаю еще экземпляр на возвратную помпу.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Здесь другая система, подсоса никакого нет, .....

 

умные люди подсказали изпользовать напор воды, который образуется при работающей помпе, помпа останавливается, напор падает, дачик срабатывает. А дачик можно присобачить тот, который изпользуется в стеральных машинах и контролирует уровень воды.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
дачик можно присобачить тот, который изпользуется в стеральных машинах и контролирует уровень воды.

Привет, давно тебя небыло.

Изготовлен один экземпляр датчика, в точности по твоему предложению. Работает хорошо, нареканий нет. Вначале проверял его пережимая трубу помпы, все срабатывало. Потом через месяц, помпа на самом деле встала, датчик сработал. Если итересно, попозже выложу фотки. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Привет, давно тебя небыло.

......... Если итересно, попозже выложу фотки. ;)

 

да, я как то заматался, да еще эта жара....

 

я бы тоже выложил, но у меня там снимать нечего: на отрезке трубы силиконом приклеен геркон, чтоб заснять внутренность надо половину САМПа разобрать. А ты поставь, другие, наверника возрадуются.

 

Кстате мне этот дачик уже раз пять спасал. Стоит у меня на циркуляции SICCE Multi 14000e, хорошая, тихая, экономичная, мощная помпа, но есть у нее каприз, она останавливается (по мойму от пропадании питания на доли секунд), если питание пропадает на несколько секунд, то электроника которая в помпе нормально запускает помпу заного, но при пропадании на доли секунды, то ли помпа, то ли электроника, я не знаю кто, "стопорится" и не запускается. Запустить ее можно только поменяв вилку в розетке наоборот, то есть поменяв фазу и землю местами.

 

P.S.

знаю, знаю я еще не разсказал и не показал свою акву. На следуюшей неделе займусь саморекламой, как у нас в Латвии говорят, кто же будет собаке хвост вилять, если не сама собака...

post-1303-1280958224.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Прицепи собаке электронику к хвосту, тогда будет вилять и без собаки. :gygy:

Насчет остановки помпы, решается просто. У меня на входе питания (220) всей акваэлектроники, стоит то что называется "ON delay timer", с задержкой включения в 5 минут. Таким образом вот эти короткие скачки, от которых как правило самые большие неприятности, нестрашны. Поставь подобный промышленный таймер на питание помпы и контроллера, и все. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

...на входе питания (220) всей акваэлектроники, стоит то что называется "ON delay timer", с задержкой включения в 5 минут. Поставь подобный промышленный таймер на питание помпы и контроллера, и все. ;)

 

Контроллер у меня питается от UPS, и малая помпа циркуляции тоже питается от UPS, а вот "ON Delay Timer" это что то новое, я не предпологал, что так просто можно решить эту задачу, я уже собрался выкапывать топор войны и идти на фирму которая мне всучила эту SICCE Multi :497762: .

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Ну а кроме этого, как помпа - доволен? Я сейчас подбираю себе возвратную, чтото вроде Multi5800, по цене и параметрам подходит, вопрос как с шумностью и надежностью?

 

Возьми на евау или у вас в магазинах электрики любой omron timer с этой функцией и все.

Изменено пользователем Oleg_il (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Ну а кроме этого, как помпа - доволен? Я сейчас подбираю себе возвратную, чтото вроде Multi5800, по цене и параметрам подходит, вопрос как с шумностью и надежностью?

На счет Multi 5.800 я не знаю, но на помпу Multi 14.000 у меня жалоб нет. Вообще то это моя третья помпа. Первая, KRIPAL (Espana) продержалась месяца четыре, потом потекла в сальнике. Вторую, Sequence Reeflo DART заказал на eBay за ее безшунмость, по крайней мере во всех Web страницах эту помпу так характерезовали. Но и с этой помпой я не сидел сложа руки, раз в год приходилось менять подшипники. Я уже начал подумывать о покупки новых, но уже о керамических подшипниках, как мой гуру по морским делам предложил попробовать Sicce Multi 14.000. Чтоб не повторять прошлые ошибки решил с начало помпу разобрать, и ... поломал керамическую ось, оказывается не так то просто поставить крышку на место, чуть перекосил и "кряк" ось по полам. Ну так вот... поставил помпу в замен прошлой, подключил через Вт-метр и... Включил - помпа не крутится, я выключил, опять включил - та опять не крутится, ну, подумал я - вляпался предется ставить обратно старую помпу с раздолбонами подшипниками. Решил включить еще раз, так сказать на последок - заработала. Оказывается после включения помпа секунд пять не крутится, потом включается преобразователь, это сразу слышно, частота преобазователя примерно 0,5-1,0 kHz, и только потом помпа начинает набирать обороты. Как только помпа набрала обороты стало тихо, и только мертвые с косоми стоять :) посмотрел на Вт-метр 176Вт, (преведушая была 215Вт), пошел смотреть как там аква и опять сердечко мое забилось... вода в моей тонне поднилась примерно на 1,5cм, еще пару самтиметров и вода бы хлынула на паркет, переливная шахта еле, еле справлялась с потоком воды. Вот было бы здорого если жена позвала бы меня любовю заниматся....

 

тем, кому лень было читать мой словесный понос и делать выводы, скажу, Sicce Multi 14.000 помпа что надо: тише, надежней, экономичней, мощнее чем мои преведущие помпы, но помпа с характером!

Изменено пользователем Эгон (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение