Есть термоконтроллер Yanqminc 981

Рекомендуемые сообщения

Подскажите пожалуйста как правильно сделать настройки для включения кулера,при повышении Е на 1 градус?Чтобы Т непревышала 27 гр?post-10205-1261392216_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

1. Нажать SET, кнопками UP\Down установить температуру 26гр. Отпустить SET. Подождать 4-5сек.

2. Нажать SET больше чем на 3сек, когда на дисплее высветится HC, отпустить SET. Кнопками UP или Down пролистать меню (HC, d, HS, LS, CA, Pt), когда на дисплее появится d, нажать и не отпускать SET. Кнопками UP\Down установить на дисплее 1гр. Отпустить кнопки, подождать 4-5сек.

 

Вентилятор включится когда температура будет 27гр, выключится когда 25гр

 

А вообще по адресу http://www.fish-street.com/downloads/tenmperatre.pdf лежит его мануал. ;)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

1. Нажать SET, кнопками UP\Down установить температуру 26гр. Отпустить SET. Подождать 4-5сек.

2. Нажать SET больше чем на 3сек, когда на дисплее высветится HC, отпустить SET. Кнопками UP или Down пролистать меню (HC, d, HS, LS, CA, Pt), когда на дисплее появится d, нажать и не отпускать SET. Кнопками UP\Down установить на дисплее 1гр. Отпустить кнопки, подождать 4-5сек.

 

Вентилятор включится когда температура будет 27гр, выключится когда 25гр

 

А вообще по адресу http://www.fish-street.com/downloads/tenmperatre.pdf лежит его мануал. ;)