Средние Средние лягушки отлично подходят для содержания в террариуме, все они хорошо живут группами. В террариуме горизонтального типа будет отлично смотреться группа ярких узкоротов, в террариуме вертикального типа – различные древесные квакши – австралийские, краснопятнистые, жабовидные, в акватеррариуме будет отлично смотреться группа жерлянок. Уход за всеми этими лягушками схож и не представляет трудностей, а наблюдать за ними очень интересно.
Возвращаясь снова к героям популярного мультика, нельзя не упомянуть такого "полезного" персонажа, как помешанный на чистоте Жак. Кто он, этот импозантный друг Немо? Какова его роль в жизни морских обитателей?

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

Начинаю создавать 200 литровый РИФ со 100 литровым САМПом.

 

Очень нужен совет, какой мощности на входе нужно поставить автомат или УЗО.

Оборудование стандартное плюс холодильник 280W.

Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

 

Спасибо, Понял!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Можно всё на один автомат. У вас не такие большие токи. ПВС3х2,5 до 21Ампера.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Как то все мудрено.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Особой мудрёности я не вижу :), просто если отрубится свет, основные системы (пенник и возврат) будут работать. Хочу сделать два ввода, один чисто на акву (3 автомата) второй на остальную квартиру. Пиковая мощность аквариума будет максимум 1500 ватт. Можно и одним автоматом на аквариум обойтись. Скажите как бы сделали вы?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение