Амадины Амадины - птички из отряда воробьинообразных, семейства ткачиковых. Амадины живут в жарких странах большими группами, занимая часто ту же экологическую нишу, что и привычные нам воробьи. В комнатных условиях чаще всего содержат зебровых амадин, японских амадин, рисовок (рисовых амадин), амадин гульда. Зебровые амадины – самые неприхотливые из амадин, а амадины гульда – самые яркие и красочные. Японские амадины выведены искусственно путём скрещивания нескольких видов амадин.

Судак-тудак

У дороги новый чибис

Идиакант

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

Начинаю создавать 200 литровый РИФ со 100 литровым САМПом.

 

Очень нужен совет, какой мощности на входе нужно поставить автомат или УЗО.

Оборудование стандартное плюс холодильник 280W.

Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

 

Спасибо, Понял!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Можно всё на один автомат. У вас не такие большие токи. ПВС3х2,5 до 21Ампера.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Как то все мудрено.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Особой мудрёности я не вижу :), просто если отрубится свет, основные системы (пенник и возврат) будут работать. Хочу сделать два ввода, один чисто на акву (3 автомата) второй на остальную квартиру. Пиковая мощность аквариума будет максимум 1500 ватт. Можно и одним автоматом на аквариум обойтись. Скажите как бы сделали вы?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение