Нильский Нильский слоник или гнатонем Петерса - Нильский слоник, или гнатонем Петерса, рыбка из семейства мормировых, распространен в центральной и западной частях Африки. Эти рыбы предпочитают селиться в реках со слабым течением, густой растительностью, часто мутной водой. Необычная, видоизмененная, нижняя губа в виде хобота придает сходство со слоном. Уникальная способность этих рыб - электролокация. Рыба создает слабое электрическое поле вокруг себя и считывает его искажения окружающими объектами, таким образом создается карта местности.
Возвращаясь снова к героям популярного мультика, нельзя не упомянуть такого "полезного" персонажа, как помешанный на чистоте Жак. Кто он, этот импозантный друг Немо? Какова его роль в жизни морских обитателей?
BigDelfin

как к IKS Simmod 10в (контроллер помп) подключить помпы 24в?

Рекомендуемые сообщения

как к IKS Simmod 10в (контроллер помп) подключить помпы 24в (Tunze 6055 управляемые)?

дело в том что у них разная вольтность, у икс макс 10 вольт, у помп от 12 до 24 в ....

буду признателен за помощь...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

через провода для ИКС нужно преобретать отдельно ( управление у них 10 вольт у всех) у меня все работает

Изменено пользователем LOSI (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

через провода для ИКС нужно преобретать отдельно ( управление у них 10 вольт у всех) у меня все работает

 

у меня провода есть.., я просто понять не могу как помпа 24в может управлятся от 10в, а вы уверены что у вас помпа работает на полную мощность а не на те 10в которые ее питают?!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

у меня провода есть.., я просто понять не могу как помпа 24в может управлятся от 10в, а вы уверены что у вас помпа работает на полную мощность а не на те 10в которые ее питают?!!

 

Могу ошибаться конечно, но вы путаете управление и питание, это 2 разные линии.

 

Помпы питаются от 24В всегда, а управление режимом помпы осуществляется напряжением от 0 до 10В по линии управления через коробочку.

Изменено пользователем sliam (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

ааааааа, т.е. я подключаю помпы к розеткам, а провод управления к блоку Simmod?!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

у меня в теме фото

 

и все работает

 

Могу ошибаться конечно, но вы путаете управление и питание, это 2 разные линии.

 

Помпы питаются от 24В всегда, а управление режимом помпы осуществляется напряжением от 0 до 10В по линии управления через коробочку.

 

пишите письма у кого покупали если что помогу дам тел в личку

Изменено пользователем LOSI (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение