Приветствую всех владельцев Профилюкса.
Помогите с распиновкой разьёмов. Конкретно интересует PS/2 на датчики уровней воды. [механика и оптический]
Оригинальные покупать не хочу ибо хочется сделать по своему.
учитывая что они используют стандартные компьютерные сплиттеры то распиновка недолжна сильно отличаться.
Если предположить что (3) - GND а (4) - VCC , тестер показывает там 12в
как подключать герконовые датчики ? еще хочу использовать оптический инфракрасный датчик с ибэя.
GHL Profilux распиновка
в Электроника, УФ-стерилизация, Озон, Редокс
Опубликовано
Сам спросил , сам ответил
Короче пришёл профилюкс , разобрал, посмотрел как сделано.
Кому надо будет:
------------------------------------------------
Level-port
---------
1 - VCC +12V
2 - Level1
3 - GND
4 - VCC +12v
5 - Level2
6 - GND