Добрый день.
Прочитал несколько хороши статей Б.Ю. Крамер
Я хочу спроектировать небольшую аква-систему с потребителями 230В AC и 24В DC.
Все потребители на 230В AC будут подключаться через соединение розетка-вилка (для простоты мотажа).
Согласно ПУЭ УЗО для штепсельных розеток должно быть установлено.
Но как же обеспечить живучесть системы, в статьях Крамера говорится о разделительном изолирующем трансформаторе.
Я хочу разбить оборудование на группы, вспомогательное через УЗО, приоритетное через разделительный трансформатор.
Но как я понял согласно ПУЭ 7.1.82 на штепсельные розетки в помещениях особой опасности надо ставить УЗО.
Подключение потребителей должно быть через розетки.
Как быть. Получается даже в случае с разделительным трансформатором, для штепсельных розеток надо ставить УЗО (а если розетки в герметичном боксе)?
Что скажете господа.
Было неплохо если ответит и сам Крамер
Раздел 7. "Электрооборудование специальных установок"
7.1.48. …В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА…
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.