Lev 1,629 Опубликовано 6 Октября 2015 Рад бы, но они включены в разные розетки. Примерно 4 разные линии, каждая на своем автомате. Практически невозможно реализовать отключение всех приборов в аквариуме. И вот, честно говоря, все понимают, что есть опасность что тряхонет током. Но я не видел ни одного свидетельства, что кого-то убило током из-за аквариума. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей П. 34 Опубликовано 6 Октября 2015 Соглашусь, что нельзя вот так вот заземлить и забыть, что в воду 220 откуда-то идет. Наводкой 220 не намотает. Надо искать. По одному выключать оборудование и проверять, пропадет или нет. Я так обнаружил пробой изоляции помпы тюнз в реакторе. В воду 160 вольт выдавало. кстати очень неприятные ощущения, когда рукой в воду лезешь и касаешься металлокаркаса (он у меня в стяжку залит- как заземление работает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SAAVA 150 Опубликовано 6 Октября 2015 Не понимаю, о чем здесь говорите.... Земля+УЗО (правильно работающее) дают гарантию от утечек в 99,9%.... to Алексей П. у вас же не было заземления аквариума? "заземлена" была конструкция металлокаркаса, поэтому через нее и "коротило" на аквариум, при пробое помпы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей П. 34 Опубликовано 6 Октября 2015 Да отлично. Но неисправное оборудование то надо убрать?!!! Или как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
SAAVA 150 Опубликовано 6 Октября 2015 Конечно! НО, если бы стояло УЗО+заземление, то вы бы узнали о неисправном оборудовании не от болезненного удара током, а от щелчка УЗО, отключившего электричество в системе. Как говориться: "почувствуйте разницу" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей П. 34 Опубликовано 6 Октября 2015 Согласен. Но этого не происходит. А если при отключении заземления снова 220, то по-любому что-то неисправно. С заземлением тоже надо разбираться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
abelavin 192 Опубликовано 6 Октября 2015 Санек я написал самые умные вещи в этой теме: 1. Перед работой в аквариуме нужно отключать работающие электроприборы в воде. 2. Выполняя правило 1 даже наличие потенциала от неисправного прибора не опасно для рыб и для аквариумиста, так как он не контактирует с водой во время их работы. 3. Выявление неисправного оборудования организовать установкой постонного сигнализатора пробоя Tunze, не совместимого с заземлением в аквариуме, либо периодическими замерами тестером напряжения между водой и розеточным заземлением. Я не исключаю заземление, я говорю что с ним аквариум становится опаснее, а люди кинувшие заземление должны как молитву выполнять выше указанные 3 правила, так как у них в аквариуме фен включенный в розетку при возникновении утечки, чего нет в акве без заземления. Поэтому с заземлением в акве - проверку УЗО кнопкой тест нужно делать постоянно, лучше ежедневно. Иначе сделаете электрошок своим рыбам при пробое. Кто нибудь пробывал сувать фазу 220 вольт в акву с заземлением и УЗО, как реагирует живность на кратковременный ток 220 вольт через воду и тела маленьких рыб? Не проще ли выявить неисправный прибор и заменить его, чем проводить такие эксперименты как пропускание тока от неисправного прибора к самодельному штырю заземления. Всетаки вынужден буду вмешаться. Уважаемый фиш-ман, приведите пожалуйста ссылки на официальные документы по организации электроснабжения "мокрых" помещений. Очень хочется почитать про вредность заземления и безопасность потецниала фазы в воде. Также прошу указать номиналы сработавшего узо при описанном вами случае удара током. Также очень хочется поподробнее узнать , как вы обслуживаете свой аквариум , полностью отключая свет и электропитание каждый раз, залезая рукой в самп или банку. 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Александр0219 0 Опубликовано 7 Октября 2015 Честно сказать мне кажеться что влюбом аквариуме и не только морском есть напряжение (в воде). Приу словие всего испраленого оборудования. К стате током действительно не трахнет если не касаешься батареи и чего либо похожего. Был личный пример. Перестала подаваться вода из сампа в акву. Полез в самп за помпой. Посмотреть что с ней. Разумееться с включёной в розетку. Самне понял как так получилось. Но достал помпу из сампа без провода питания. Наверно перетёрся. Разумеется провод от розетки волялся в воде. Током не ударило. Но потгм когда осознал, было страшновато. Кстате вода была очень горячвя около 30 градусов. Вот как напряжение воду нагрело а меня не трахнуло.)))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
alex-pro63 513 Опубликовано 8 Октября 2015 (изменено) Вот как напряжение воду нагрело а меня не трахнуло.)))). Очень просто. Сопротивление проводника (то есть морской воды) между двумя проводами много-много меньше, чем сопротивление цепочки рука-тело-нога-носки - ламинат (или что там)-бетон-земля. Поэтому вода нагрелась, а Вы нет И каков результат всего этого катаклизма? Что с живностью аквариума? Как отреагировали. Медь наверняка в воде. Изменено 8 Октября 2015 пользователем alex-pro63 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Александр0219 0 Опубликовано 8 Октября 2015 (изменено) Очень просто. Сопротивление проводника (то есть морской воды) между двумя проводами много-много меньше, чем сопротивление цепочки рука-тело-нога-носки - ламинат (или что там)-бетон-земля. Поэтому вода нагрелась, а Вы нет И каков результат всего этого катаклизма? Что с живностью аквариума? Как отреагировали. Медь наверняка в воде. Честно сказать о меди не задумывался. Это было где то год назад. На живность не как не отразилось, были в то время там и рыбы и креветки, актинии и всякая мягкота. Выбросил помпу поставил новую, и больше об этом не думал. Изменено 8 Октября 2015 пользователем Александр0219 (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
IFREE 179 Опубликовано 7 Декабря 2015 Честно говоря господин fish-man ерунду не совсем правильно понаписал... Исходя из его логики установка титанового нагревателя, рекомендованного Львом на первой странице, строго запрещена и опасна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение