Нильский Нильский слоник или гнатонем Петерса - Нильский слоник, или гнатонем Петерса, рыбка из семейства мормировых, распространен в центральной и западной частях Африки. Эти рыбы предпочитают селиться в реках со слабым течением, густой растительностью, часто мутной водой. Необычная, видоизмененная, нижняя губа в виде хобота придает сходство со слоном. Уникальная способность этих рыб - электролокация. Рыба создает слабое электрическое поле вокруг себя и считывает его искажения окружающими объектами, таким образом создается карта местности.
Gray13

Драйвер LDH MW помогите разобраться

Рекомендуемые сообщения

Доброй всем жизни.

 

Помогите, пожалуйста, разобраться с управлением драйвера LDH-45B-500, DC/DC LED Driver от MeanWell

 

Не могу понять, будет ли он находится во включенном состоянии, если сигнал управления ШИМ будет со значением 0 (в моем случае от arduino), т.е. контроллер подключен, а напряжение с него не подается.

Драйвер_LDH.pdf

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

При нуле от контроллера будет выключен (OFF)

post-23784-0-80987400-1439197745_thumb.png

 

если необходимо, чтобы драйвер работал на все 100% при этом, то надо перевести в Z-состояние ножку ШИМ контроллера.

 

да, и больше трех драйверов на один пин ардуины таких драйверов не подключать, я бы больше двух не подключал.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Kiraso, спасибо большое.

 

если необходимо, чтобы драйвер работал на все 100% при этом, то надо перевести в Z-состояние ножку ШИМ контроллера.

 

Подскажите, пожалуйста, а что значит перевести в Z-состояние и

что подключать на 3-ий пин (DIM-) при подключении от ардуинки (стр.3 даташита)?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Kiraso, спасибо большое.

 

 

 

Подскажите, пожалуйста, а что значит перевести в Z-состояние и

что подключать на 3-ий пин (DIM-) при подключении от ардуинки (стр.3 даташита)?

 

DIM- судя по описанию и есть общий (GND) для схемы управления. Но почему его нельзя соединять с общим (-) источника питания драйвера (Vin) загадка.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Еще раз спасибо за ответ.

На сколько я понял, подключение к 3-му пину земли переводит ентот драйвер в режим диммирования, ну если нет...

Сегодня прикуплю один драйверок,-

дабы разобраться, пусть и методом академика Тыка :)

Изменено пользователем Gray13 (см. историю изменений)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...