TexnoLOG 104 Опубликовано 28 Сентября 2012 Т.е. проблема только с этой помпой? Где-то на форуме мастеркит читал, что симмисторы в ВМ не всякой нагрузкой умеют оперировать. Скорее всего, это оно. Подключите эту помпу через реле и рвите питание, управление через ВМ. Будет работать 100%. По настройкам АЦП. Видимо, вы через программу управления по 232 порту работаете? Тогда это известный баг, который не побороть, решения нет. Осуществляйте первоначальную настройку через программу, а потом только через интерфейс самого устройства. В этом случае ничего слетать не будет. Вообще, на форуме мастеркит по 8036 эти проблемы уже описывались неоднократно, почитайте. Настраиваю вручную. Основная проблема в том что ацп слетает После пезагрузки устройства да и во время работы его Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
TexnoLOG 104 Опубликовано 28 Сентября 2012 (изменено) проблема решилась. Когда я прошивал на 1.95 (или 1.9а) - я прошивал через usb-com и прошивалось аж целых 5 минут, когда норма - это 1-2 минуты. Сейчас перепрошил на 1.9 и проблема со сбиванием АЦП вылечилась - теперь запоминает настройки так как надо. А вот связка "бм8036 и помпа" видать не получится, только через релюшку, с помпой коралия 1800 начинает глючить датчик температуры (вкл выкл с интервалом 3-5 секунд) и нагрузка не отключается. Причем если простую лампочку 95 ватную поставить на эту нагрузку (или нагреватель) - то таймер в бм8036 нормально включает и ОТКЛЮЧАЕТ эту нагрузку. Видать это какое-то особое электронное колдунство, очень бы хотелось, чисто в образовательных целях, узнать - почему такое получается. Изменено 28 Сентября 2012 пользователем TexnoLOG (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение