Содержание Маисовый полоз сегодня – одна из популярнейших змей, и это не случайно. Это некрупные змеи, размер которых редко превышает два метра, они неядовиты. Тело этой змеи стройное, а благодаря несложному размножению и высокой изменчивости было создано множество различных морф полозов, отличающихся окрасом. Так же маисовых полозов отличает спокойный и даже дружелюбный характер, что делает эту змею идеальным кандидатом на роль первой змеи для начинающего кипера. Также привлекательна цена на маисовых полозов – она относительно невысока.
Каким образом рыба-еж диодон превращается в шар, и какой для него нужен аквариум?
Читайте статью на Яндекс Дзен!

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

Начинаю создавать 200 литровый РИФ со 100 литровым САМПом.

 

Очень нужен совет, какой мощности на входе нужно поставить автомат или УЗО.

Оборудование стандартное плюс холодильник 280W.

Заранее спасибо.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

16 амперного автомата и провода 3х2,5 хватит за глаза.Можно и диф автомат поставить но тут дело такое что его может выбить и вся система останется без электричества

 

Спасибо, Понял!!!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Можно всё на один автомат. У вас не такие большие токи. ПВС3х2,5 до 21Ампера.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

С разрешения топик-стартера задам свой вопрос, что бы схожую тему не создавать.

На аквариум планирую 8 розеток 2 блока по 4.

Хочу первый блок на 4 розетки повесить на один автомат, на нём будут висеть (на пилотах) помпы течения, автодолив и.т.д (то есть вся вспомогаловка) плюс пилот на телевизор, ноут и т.д

Основной вопрос про 4 оставшиеся розетки. Вижу 2 варианта:

1. всё повесить на 1 автомат

2. 2 автомата по 2 розетки

Проводка 3*2,5 автоматы 16 А

Второй вариант интереснее, т.к на 1 повешу УПС (на него пенник и возврат), на 2 холодильник

на другие две, розетки в тумбе (2 блока по 5 шт), в них соотв весь свет, нагреватели, УФ и всё остальное

Прошу высказать ваше мнение.

Как то все мудрено.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Особой мудрёности я не вижу :), просто если отрубится свет, основные системы (пенник и возврат) будут работать. Хочу сделать два ввода, один чисто на акву (3 автомата) второй на остальную квартиру. Пиковая мощность аквариума будет максимум 1500 ватт. Можно и одним автоматом на аквариум обойтись. Скажите как бы сделали вы?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти

×
×
  • Создать...