Wolks 0 Опубликовано 30 Сентября 2010 Приобрел данный - pH метр одноканальный покупали в МА, каким образом выставить уставки для автоматического контроля pH в кальц реакторе на включение и выключение эл маг клапана ,и калибровки электрода,перевода нет! :tuplu: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
AlexLegend 2 Опубликовано 30 Сентября 2010 По калибровке вот ( автор - qinus) "включатель на панели в положение high, далее достаешь электрод, подключаешь к прибору, промываешь осмосной водой (хотя чего его мыть - он уже и так в бутылочке с дистилятом), включаешь прибор, и опускаешь электрод в калибровочную бутылочку на 7ед., смотришь показания на экране и через 2-3 мин догоняешь их до 7,00 ед с помощью отверточки из комлекта (многогранным концом) , в левом отверстии (вот тут я 100% не уверен - может в правом - но это сам увидишь - вращая вправо/влево - цифры меняются), потом смывашь електрод опять осомосом и в бутылочку на 10ед (бутылка на 4ед я понял для пресняка). так же калибруешь, только используешь правое отверстие. После этого прибор готов к употреблению. ВАЖНО! при установке в банке или сампе не погружай электрод глубже чем на 5см -- они пишут, что может выйти из строя. элктрод рекомендуют каждые 4 недели (а можно и раньше) замачивать на небольшое время в осмосной деионизированонй воде комнатной темп, и лишь в редких случаях использовать мягкую зубную щетку. Более длительное хранение вне аквариума должно быть не в пресной воде (это может в перспективе повредить его) а в калибровочном растворе 4ед или в растворе типа Lo-Salt." Про подключение к реактору - не подскажу. АЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Wolks 0 Опубликовано 30 Сентября 2010 (изменено) По калибровке вот ( автор - qinus) "включатель на панели в положение high, далее достаешь электрод, подключаешь к прибору, промываешь осмосной водой (хотя чего его мыть - он уже и так в бутылочке с дистилятом), включаешь прибор, и опускаешь электрод в калибровочную бутылочку на 7ед., смотришь показания на экране и через 2-3 мин догоняешь их до 7,00 ед с помощью отверточки из комлекта (многогранным концом) , в левом отверстии (вот тут я 100% не уверен - может в правом - но это сам увидишь - вращая вправо/влево - цифры меняются), потом смывашь електрод опять осомосом и в бутылочку на 10ед (бутылка на 4ед я понял для пресняка). так же калибруешь, только используешь правое отверстие. После этого прибор готов к употреблению. ВАЖНО! при установке в банке или сампе не погружай электрод глубже чем на 5см -- они пишут, что может выйти из строя. элктрод рекомендуют каждые 4 недели (а можно и раньше) замачивать на небольшое время в осмосной деионизированонй воде комнатной темп, и лишь в редких случаях использовать мягкую зубную щетку. Более длительное хранение вне аквариума должно быть не в пресной воде (это может в перспективе повредить его) а в калибровочном растворе 4ед или в растворе типа Lo-Salt." Про подключение к реактору - не подскажу. АЛ. :vo: АЛ за инфу! Изменено 30 Сентября 2010 пользователем Wolks (см. историю изменений) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
Алексей_BY 0 Опубликовано 30 Ноября 2010 Небольшое уточнение: Калибровка: 1) Включите прибор. 2) Подсоедините электрод. 3) Установите переключатель "PH-SET" в положение "PH". 4) Поместите электрод в калибровочную жидкость PH 4 на 3 мин. 5) Вращая шестигранной отвёрткой позиционер с надписью "SLOPE" установите на экране контроллера значения PH равное "04,00". 6) Промойте электрод дистилированной/осмосной дионезированной водой. 7) Поместите электрод в калибровочную жидкость PH 7 на 3 мин. 8) Вращая шестигранной отвёрткой позиционер с надписью "CAL." установите на экране контроллера значения PH равное "07,00". 9) Промойте электрод дистилированной/осмосной дионезированной водой. 10) ВСЁ ! Прибор откалиброван. ВАЖНО: не реже одного раза в месяц промывайте электрод дистилированной водой, иногда немного протирая мягкой щёткой. Настройка управляемой розетки: 1) Переключатель "high - low" управляет режимом работы розетки. При превышении либо падении соответственно уровня PH будет включаться розетка. (ну и соответственно клапан СО2 подключённый к ней) 2) Установите переключатель "PH-SET" в положение "SET". 3) Вращая шестигранной отвёрткой позиционер с надписью "SET" установите на экране контроллера значения PH порога переключения управляемой розетки. 4) Установите переключатель "PH-SET" в положение "PH" для просмотра текущего состояния PH. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение
ginus 0 Опубликовано 12 Января 2011 еще одно важное замечание -- калибровочные растворы тоже имеют срок годности (по-моему около 1года)!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение